刚用一年的双良蒸汽双效溴化锂机出现以下两个问题: A:出现变频器故障(发现溶液泵发烫过热) B:偶尔出现过溶晶管温度过高. 经检查没发现变频器(施耐德ATV58)有明显故障,但一摸溶液泵发现发烫过度后给信号变频器引起.之后重开机量溶液泵电流刚开始只有1.5A慢慢上到3A(额定电流为7A),对应电压是150V慢慢上到300V,后检查变频器也没查出什么故障(无显示故障代码,且灯闪也是正常绿色),然后检查冷却水流量觉得小了点但一看进出水温差也很小(进30出32),再用真空泵抽真空时压力也没明显变化(是不是真空泵有问题?)蒸汽压力正常(4MM左右).然后再看溶液泵还是检不出有什么问题(变频器一加压时泵声音就大了点一会又稳定下来),这样最后我们估计是以下几个方面的原因引起:
刚用一年的双良蒸汽双效溴化锂机出现以下两个问题:
A:出现变频器故障(发现溶液泵发烫过热)
B:偶尔出现过溶晶管温度过高.
经检查没发现变频器(施耐德ATV58)有明显故障,但一摸溶液泵发现发烫过度后给信号变频器引起.之后重开机量溶液泵电流刚开始只有1.5A慢慢上到3A(额定电流为7A),对应电压是150V慢慢上到300V,后检查变频器也没查出什么故障(无显示故障代码,且灯闪也是正常绿色),然后检查冷却水流量觉得小了点但一看进出水温差也很小(进30出32),再用真空泵抽真空时压力也没明显变化(是不是真空泵有问题?)蒸汽压力正常(4MM左右).然后再看溶液泵还是检不出有什么问题(变频器一加压时泵声音就大了点一会又稳定下来),这样最后我们估计是以下几个方面的原因引起:
1.变频器故障(可能性不大)
2.溶液泵故障(可能性也不大)
3.冷却水流量不足(但温差小,连塔风机都没开)
4.系统管路真空度不够(但抽真空没反应)
真是神了啊!以上问题请各位兄弟们多多发表各自意见,有最新反馈我一定会第一时间网上通知,谢谢各位仁兄!
双良双效溴化锂故障热点问题追踪!!!!
12楼
检查真空度和吸收效果,原因是真空度下降,吸收不好,造成溶液流量不够,易出现上述故障.办法:确认真空泵性能,抽真空(注意溶液泵的起停),检查冷剂水污染情况,相应做再生处理.调节稀溶液流量.稳定后做稀释运行
回复
13楼
谢谢各位兄弟!有最新消息一定第一时间上报.
回复
14楼
先检查一下真空度,如果确因真空不好,可以运行真空泵抽真空。如果抽真空时没什么反应,可能是抽真空管路上的阻油器里面积水了,打开阻没器底部的堵头,放出里面的水,抽真空的效果会好很多。
回复
15楼
还有一个可能的因素是溶液泵进口有杂质,导致溶液泵吸入不足。检查一下高发的液位、机组浓溶液的浓度、稀溶液的浓度,和以前的对比一下,看有没有明显的变化。。如果溶液变浓了,可以就是循环量不足了。。
回复
16楼
我单位也用双良的直燃溴化锂机组,有一台运行时溶液泵响声比另一台大,不知什么时候就会像楼主一样了···
回复
17楼
请不要小题大做!什么热点追踪?
溶液不够了!溶液泵吸空了,当然溶液泵会发热。去观察一下溶液泵是不是总在 50赫兹?去打开电控柜上门,看看液位控制器液位灯是不是总低液位。
双良的机组溶液液囊没有视镜,看不到溶液的液位,所以要学会观察。怎么观察?听啊!摸啊!变频器给溶液泵3根线,不是电流超限,变频器怎么会知道溶液泵温度高?不动脑筋。
有什么问题来问问大家,别再咋呼了。xtrq@163.com www.sndc.cn
回复
18楼
...................................
回复
19楼
本人认为,你的机组已经结晶了,不能说是结的很死的那种,但至少是系统内不够流畅,赶快熔晶吧。熔完晶后停机再抽真空。
回复
20楼
应该检查一下溶液循环系统,是不是溶液循环不畅。
回复
21楼
有两种可能,一种是溶液循环两不够。还有就是是不是稀溶液温度偏高。水质是不是有问题。吸收器冷凝器是不是结垢严重。
回复