记不清了: 室外水泵接合器距离外墙距离或道路道沿的距离要求是多少。知道的请告诉,另出处于哪里?先谢了
记不清了:
室外水泵接合器距离外墙距离或道路道沿的距离要求是多少。
知道的请告诉,另出处于哪里?
先谢了
2楼
这个没有要求,但是有要求在40米内有消火栓
回复
3楼
我见过很多挂哪都有过的
回复
4楼
便于维修即可
回复
5楼
室外水泵结合器距离建筑物为5M,距离结合泵15~40米距离内有消防水池或室外消火栓,设置这样距离的原因:方便消防车的运作,结合器离建筑物太近不利消防车的摆放,离道路太远,不利消防车和结合器的连接。楼主对我的解释满意吗?
回复
6楼
室外水泵结合器距离建筑物为5M,40米内有消防水池或室外消火栓
回复
7楼
高层建筑按照高层民用建筑设计防火规范7.4.5.3,详细说明看该条条文说明
多层建筑按照建筑设计防火规范8.6.1之第四款及其条文说明.
建议多翻规范.
回复
8楼
全国建筑给水技术措施上有详细介绍,好象是离外墙五米
回复
9楼
我查了,对于消火栓距离有要求。应该是距离道路不大于2米,距离外墙不宜小于5米。
但对水泵接合器的距离仅有距室外消火栓为15—40米
回复
10楼
建筑给排水技术措施上有
回复
11楼
距离外墙不宜小于5米。
但对水泵接合器的距离仅有距室外消火栓为15—40米
回复