只看楼主

记不清了: 室外水泵接合器距离外墙距离或道路道沿的距离要求是多少。知道的请告诉,另出处于哪里?先谢了

记不清了:
室外水泵接合器距离外墙距离或道路道沿的距离要求是多少。
知道的请告诉,另出处于哪里?
先谢了
ah-wangjun
2006年04月27日 01:01:06
2楼
这个没有要求,但是有要求在40米内有消火栓
回复
roru
2006年04月27日 10:45:30
3楼
我见过很多挂哪都有过的
回复
yoochenm
2006年04月27日 11:43:11
4楼
便于维修即可
回复
2youbenrong
2006年04月27日 11:46:16
5楼
室外水泵结合器距离建筑物为5M,距离结合泵15~40米距离内有消防水池或室外消火栓,设置这样距离的原因:方便消防车的运作,结合器离建筑物太近不利消防车的摆放,离道路太远,不利消防车和结合器的连接。楼主对我的解释满意吗?
回复
firesystem@co163
2006年04月27日 11:58:14
6楼
室外水泵结合器距离建筑物为5M,40米内有消防水池或室外消火栓
回复
visevesa
2006年04月27日 16:47:06
7楼
高层建筑按照高层民用建筑设计防火规范7.4.5.3,详细说明看该条条文说明
多层建筑按照建筑设计防火规范8.6.1之第四款及其条文说明.
建议多翻规范.

wx_1655949794335:一本正经的胡说八道,防火规范哪有8.6.1

回复
goutong-niwota
2006年04月27日 19:35:02
8楼
全国建筑给水技术措施上有详细介绍,好象是离外墙五米
回复
lujun001
2006年04月27日 20:51:26
9楼

我查了,对于消火栓距离有要求。应该是距离道路不大于2米,距离外墙不宜小于5米。
但对水泵接合器的距离仅有距室外消火栓为15—40米
回复
yanliu1999.-
2006年05月05日 21:32:59
10楼
建筑给排水技术措施上有
回复
changfuch
2007年10月13日 20:10:56
11楼
距离外墙不宜小于5米。
但对水泵接合器的距离仅有距室外消火栓为15—40米
回复