本人接手个项目,以前别人做的设计盖梁长度12.9m,双柱间距为7m,盖梁悬臂2.95m,安全不?配筋如下CAD图,麻烦有经验的看看安全不,上部布置30mT梁6片,t梁为桥面连续。我用桥梁设计师计算,老是提示裂缝计算通不过但是我看见别人以前做的盖梁悬臂3.5的都有,感觉也没问题啊。麻烦各位高手看看,这样配筋是否安全
本人接手个项目,以前别人做的设计盖梁长度12.9m,双柱间距为7m,盖梁悬臂2.95m,安全不?
配筋如下CAD图,麻烦有经验的看看安全不,上部布置30mT梁6片,t梁为桥面连续。
我用桥梁设计师计算,老是提示裂缝计算通不过
但是我看见别人以前做的盖梁悬臂3.5的都有,感觉也没问题啊。
麻烦各位高手看看,这样配筋是否安全
12楼
呵呵,没做过啊,来看看
回复
13楼
1、箍筋钢筋:光圆钢筋Ф12~Ф16
2、主筋+弯起筋:9.371吨过大
3、悬臂不长
4、N17筋可以取消,抗裂可以采用D6带肋钢筋网
5、下面是别人的设计,状况与搂主的相似,仅供参考
[
本帖最后由 castwaymen 于 2011-5-7 21:13 编辑 ]
回复
14楼
没时间,有时间我算算
回复
15楼
先mark一下,有空算算,应该是可以的
回复
16楼
盖梁高度(厚度)不够吧?
回复
17楼
从以往施工经验来看,应该没什么问题!
回复
18楼
谢谢各位回复,个人觉得也应该是安全的,不过悬臂确实有点长了
回复
19楼
学习学习一下
回复
20楼
根据经验,是可行的,验算是不是错了。
回复
21楼
学习学习,谢谢楼主提供的资料
回复