本人接手个项目,以前别人做的设计盖梁长度12.9m,双柱间距为7m,盖梁悬臂2.95m,安全不?配筋如下CAD图,麻烦有经验的看看安全不,上部布置30mT梁6片,t梁为桥面连续。我用桥梁设计师计算,老是提示裂缝计算通不过但是我看见别人以前做的盖梁悬臂3.5的都有,感觉也没问题啊。麻烦各位高手看看,这样配筋是否安全
本人接手个项目,以前别人做的设计盖梁长度12.9m,双柱间距为7m,盖梁悬臂2.95m,安全不?
配筋如下CAD图,麻烦有经验的看看安全不,上部布置30mT梁6片,t梁为桥面连续。
我用桥梁设计师计算,老是提示裂缝计算通不过
但是我看见别人以前做的盖梁悬臂3.5的都有,感觉也没问题啊。
麻烦各位高手看看,这样配筋是否安全
2楼
帮楼主顶一下吧,第一次沙发
回复
3楼
盖梁厚度你考虑没有?
回复
4楼
1.盖梁尺寸建议为(200~240)*160
2.跨中及支点弯矩钢筋 40φ
回复
5楼
40φ28d的(二级钢筋)(不含负弯矩通过钢筋)
3.斜筋32φ28d的(二级钢筋)
[
本帖最后由 af2009 于 2011-5-6 13:10 编辑 ]
回复
6楼
4.你的图纸配筋率太高,足够安全
5.箍筋建议8φ10
6.裂缝不满足要求,应该是计算有误
回复
7楼
7.中距建议取6.8
回复
8楼
凭借我的施工经验,这种设计完全能满足要求。
回复
9楼
应该没有问题,箍筋钢筋16有点太大了啦,10,12的就可以了啦。
那个桥梁设计师的计算模型可以知道导到桥梁博士里面查看结果。
回复
10楼
用桥博算算,然后配
回复
11楼
悬臂偏长,负弯矩钢筋会较多
回复