楼梯正压送风管穿其他区域,请教!附图
lhtdfeng
lhtdfeng Lv.4
2011年05月05日 16:44:55
来自于通风排烟
只看楼主

如图这是高层裙房楼梯间的加压送风,这个项目的其他同功能的风机和取风口同时放到楼梯间。这个楼梯可能因为外立面或其他原因,取风口设到了现在这个位置,我想知道其他城市是否可以这样设计,同时想问如果可以这样设计风机可以改到前室嘛,规范上有相应依据嘛,需要什么保护嘛?我看到的相关条文只有:09措施4.10.5 改建工程中,不具备竖井条件时,楼梯间可用直灌式加压送风系统....但这个项目不是改造。[ 本帖最后由 lhtdfeng 于 2011-5-16 08:42 编辑

如图 加压送风风机位置.jpg
这是高层裙房楼梯间的加压送风,这个项目的其他同功能的风机和取风口同时放到楼梯间。这个楼梯可能因为外立面或其他原因,取风口设到了现在这个位置,我想知道其他城市是否可以这样设计,同时想问如果可以这样设计风机可以改到前室嘛,规范上有相应依据嘛,需要什么保护嘛?我看到的相关条文只有:09措施4.10.5 改建工程中,不具备竖井条件时,楼梯间可用直灌式加压送风系统....但这个项目不是改造。

[ 本帖最后由 lhtdfeng 于 2011-5-16 08:42 编辑 ]

加压送风风机位置.jpg

免费打赏
bai0226
2011年05月12日 14:03:38
12楼
同问,正压送风需要加280度的防火阀么?
回复
toplhc
2011年05月12日 14:37:26
13楼
没太明白,你这是想干嘛,最好是有一张全点的图
回复
yudahai982
2011年05月12日 15:39:24
14楼
如楼上所说的,旁边的小点的管子貌似是个排烟管,这样的话,两个建筑风口就离的太近了,不合适。。你这个正压送风是给其他区域送的吗,如果是给楼梯间用的,怎么不见这个楼梯间的正压送风口?!
回复
lxk1983zw
2011年05月12日 16:11:42
15楼
如果楼梯间和前室都没有外窗的话,都需要加压送风,而且楼梯间要比前室的风量大。加压送风70度防火防即可,排烟的才用280的,加压送风和排烟管道距离太近,要求10米以上。可以考虑用屋顶风机加压送风,你这个裙房4层,最好做竖井。因为每2-3层要设置加压送风口,屋顶就一个风机直吹,风压很不均匀。
回复
konghuabiao
2011年05月12日 22:47:47
16楼
楼上讲的很对 4层楼 做直灌 不合适
回复
konghuabiao
2011年05月12日 22:48:34
17楼
关于280度的阀门 正压送风好像280 70都有做的
回复
lhtdfeng
2011年05月13日 09:21:14
18楼
旁边的小管也是送风风道,不会短路。大家说的阀门熔断温度作为送风70度合理。
回复
leo_wei
2011年05月14日 15:50:57
19楼
国内的做法很少有把加压风机放到前室或者楼梯间的,虽然消防规范上没有相关的禁止条文,但是在以往项目中获得消防局通过的案例不多。在新加坡,通常作法是把加压风机放在楼梯间/前室里面的。
回复

相关推荐

APP内打开