新手遇到的几个问题,恳请各位大大解惑!
hoz136
hoz136 Lv.12
2006年04月26日 16:23:26
来自于广厦结构
只看楼主

我第一次用广厦做结构,遇到几个问题,请教各位大大:1、在挑梁支座处设构造柱时,经过计算,发现构造柱截面尺寸不够,支座宽度不够等等,程序是不是按柱上挑梁计算的啊?是不是可以不必理会程序警告,按普通构造柱设置?挑梁的抗倾覆验算要另外手算?2、在模型中,楼板是预制的,但在施工图中既画了预制板,又画了配筋图,这是怎么回事啊?3、主梁是不是可以相交?是不是程序自动按截面尺寸确定主次关系?

我第一次用广厦做结构,遇到几个问题,请教各位大大:
1、在挑梁支座处设构造柱时,经过计算,发现构造柱截面尺寸不够,支座宽度不够等等,程序是不是按柱上挑梁计算的啊?是不是可以不必理会程序警告,按普通构造柱设置?挑梁的抗倾覆验算要另外手算?
2、在模型中,楼板是预制的,但在施工图中既画了预制板,又画了配筋图,这是怎么回事啊?
3、主梁是不是可以相交?是不是程序自动按截面尺寸确定主次关系?
sxnf
2006年04月26日 17:09:17
2楼
1、构造柱你输进去的话GS当作了结构柱来计算了,所以我们一般都在在构造柱的位置加一个集中荷载。
2、GS提示的支座宽度不够可以不予理会。
3、挑梁的抗倾覆我们一般另外验算。
回复
wfloxey
2006年04月30日 22:53:00
3楼
、GS提示的支座宽度不够可以不予理会。

可以不理 但在画图的时候应该注意
为什么会现在这样的信息 以及在图中应该怎么做才能调节
这都是要在施工图中要表现的东西
人说3分建模型7分画图 图纸是工程师的语言
回复
tessaiga
2006年05月08日 16:28:21
4楼
对于第二点,你是不是即铺了预制板,又自己修改了板厚度啊
预制板建模时厚度为0
三,主梁可以相交,不过主次梁还是自己指定的,广厦只警告次梁高于主梁
回复

相关推荐

APP内打开