请问单芯240平方的YJV电缆走桥架100米左右的距离负荷500A有问题吗?在线等大家回音
请问单芯240平方的YJV电缆走桥架100米左右的距离负荷500A有问题吗?在线等大家回音
12楼
查电缆规范的附录
回复
13楼
电缆载流量主要受本体温度影响,由于三芯散热情况不好所以载流量少于单芯的,在桥架散热条件好及电缆回路数少的下,应该没问题。
回复
14楼
没问题,现在我们载流量的依据是GB50217-1994,这已经都符合了。再加上现在一般电缆企业自己的生产标准一般都高于国标,有的厂家在载流量超过20%的时候,在对应条件下也能保证正常运行
回复
15楼
要考虑环境温度和桥架内敷设的电缆根数,没提供这些资料是无法确定的。
回复
16楼
我认为可以
回复
17楼
达到生产标准的电缆产品是没有问题的,但现在有些厂的电缆截面负偏差太大,这个问题有时不能不考虑。
回复
18楼
建议改用单芯电缆,三芯应采用2*150
回复
19楼
应该没问题,可用,
回复
20楼
敷设条件讲的不太清楚,按最新工业与民用配电手册中的数据和计算软件考虑会出现不可能的情况。
回复
21楼
可以
回复