请问单芯240平方的YJV电缆走桥架100米左右的距离负荷500A有问题吗?在线等大家回音
请问单芯240平方的YJV电缆走桥架100米左右的距离负荷500A有问题吗?在线等大家回音
2楼
240#电缆能承受630A的载流量,可以的
回复
3楼
自己顶一下先~~~大虾们说句话啊
回复
4楼
哦~可我看有些上面说只有400多点
回复
5楼
我觉得如果不是长期负荷应该可以吧。因为240一般查书是500多吧。
回复
6楼
单芯YJV-240的载流量是:500左右。。。3芯的YJV-240的是450左右。。楼主你用的是单芯还是三芯的。。。
还是选大些 的为好。。。。。且有100M的了。。
回复
7楼
不行,走桥架要考虑系数问题,且电缆规范上好象240的也只有480多的载流量。
回复
8楼
没有听说过单芯电缆能输送电流!
回复
9楼
空气中的载流量,且应考虑敷设环境,比如是很多电缆还是就几根,散热不同载流量不同;总的来说多芯就算环境条件好也不行的。
回复
10楼
单芯YJV-240的载流量是:500左右。。。3芯的YJV-240的是450左右,可以
回复
11楼
请问Ijs=500A呢,还是开关的整定电流为500A
电缆允许载流量应大于其回路开关的整定值(配电回路)
单芯YJV-240的载流量
网孔桥架 35度 609A ,无网孔桥架敷设乘以0.93系数
若开关整定电流为500A ,选用单芯YJV-240 可以满足要求
回复