消防水池容量计算问题...
ncpcxgf
ncpcxgf Lv.3
2003年02月17日 13:52:02
只看楼主

请教各位老师,本人在设计一个工厂给排水总平时,遇到一个问题,请教各位。据防火规范,消防水池水量为2h的室内外消防水量之和,室外水量为40L/s,室内每个车间消火栓水量为10L/s,共有12个车间,消防总水量是否这样计算:10x12+40=160,本人第一次遇到此类问题,这样计算是否偏大不经济,请赐教,谢谢.

请教各位老师,本人在设计一个工厂给排水总平时,遇到一个问题,请教各位。据防火规范,消防水池水量为2h的室内外消防水量之和,室外水量为40L/s,室内每个车间消火栓水量为10L/s,共有12个车间,消防总水量是否这样计算:10x12+40=160,本人第一次遇到此类问题,这样计算是否偏大不经济,请赐教,谢谢.
免费打赏
luoweicai1996
2008年10月31日 20:52:14
12楼
规范讲得很清楚啊!!应该取最大的一座就可以了!!
回复
angie898
2008年11月01日 15:50:27
13楼
消防水池的容量是2h用水量之和啊,单位可是立方米,乘以2的流量要是立方米每小时的单位哦。

那个厂房应该是一组供水管吧,你应该不是分开每个厂房算一个单体的吧,那当然是就去一个10啦。多看手册,慢慢学,不着急,呵呵。
回复
apple-1983
2009年03月11日 12:03:13
14楼
按用水最大建筑物室内消防水量加室外消防水量计算
回复