消防水池容量计算问题...
ncpcxgf
ncpcxgf Lv.3
2003年02月17日 13:52:02
只看楼主

请教各位老师,本人在设计一个工厂给排水总平时,遇到一个问题,请教各位。据防火规范,消防水池水量为2h的室内外消防水量之和,室外水量为40L/s,室内每个车间消火栓水量为10L/s,共有12个车间,消防总水量是否这样计算:10x12+40=160,本人第一次遇到此类问题,这样计算是否偏大不经济,请赐教,谢谢.

请教各位老师,本人在设计一个工厂给排水总平时,遇到一个问题,请教各位。据防火规范,消防水池水量为2h的室内外消防水量之和,室外水量为40L/s,室内每个车间消火栓水量为10L/s,共有12个车间,消防总水量是否这样计算:10x12+40=160,本人第一次遇到此类问题,这样计算是否偏大不经济,请赐教,谢谢.
免费打赏
smzy
2003年02月17日 16:25:47
2楼
不对。要看同一时间的火灾次数。
回复
zhrz929
2003年02月17日 16:32:00
3楼
只算一个就行了10+40=50但消防水池的保护半径不应大于150米
回复
nian兄
2003年02月17日 21:55:45
4楼
室内每个车间消火栓水量为10L/s?
厂房是一个整体?不能分割成车间来看,看整个厂房体积多大什么生产性质,查规范看设计用水量多大。
室外消火栓水取自消防水池?如果能直接连在市政管网上就好了,当然也可做高压的室外系统。
回复
海啸
2003年02月18日 13:41:31
5楼
按最大用水的建筑一次考虑就行了。
回复
小陈
2003年02月20日 16:20:30
6楼
同意楼上兄弟观点。
回复
zyl728
2003年02月22日 17:15:09
7楼
多看规范,里面有说明
回复
mqy128
2003年02月22日 18:09:31
8楼
以同时发生火灾次数为准。
回复
fish1
2003年02月22日 19:09:15
9楼
你肯定不是水专业出身。只要按用水最大建筑物室内消防水量加室外消防水量计算就可以。
回复
pengleiwl
2008年08月18日 16:09:47
10楼
按用水最大建筑物室内消防水量加室外消防水量计算
回复
huanglunjie
2008年10月29日 11:11:38
11楼
请教消防水池的容量是不是室内和室外消防用水量之和啊
回复

相关推荐

APP内打开