做正序网络的时候,包括短路点后面的线路变压器吗??
swjtu991733
Lv.3
2006年04月26日 11:34:08
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
单电源供电系统,做正序网络的时候,包括短路点后面的线路变压器吗??有的书上说若是空载 则不包括!但是有负荷则必须包括,我怎么想也不怎么明白!谢谢大家!
单电源供电系统,做正序网络的时候,包括短路点后面的线路变压器吗??有的书上说若是空载 则不包括!但是有负荷则必须包括,我怎么想也不怎么明白!谢谢大家!
liu80906
2006年04月26日 21:44:26
2楼
“有负荷则必须包括”--通常该负荷主要是电动机,在短路瞬间电动机等值为一个电势源并向短路点提供短路电流。同理,当短路点附近装有并联电容器时,也会将其等值为一个电势源。
回复
swjtu991733
2006年04月28日 23:15:24
3楼
非常感谢2楼!
回复
qq_1496213590061
2017年05月31日 14:53:29
4楼
感谢二楼
回复
相关推荐
请教大神,两台变压器零线能连接在一起吗?
电气工程施工
2024-03-27 10:44:47
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
变压器
2024-03-25 10:01:02
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器
2024-03-22 10:03:27
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
变压器
2024-03-20 13:20:32
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
变压器
2024-03-18 09:22:33
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
变压器
2024-03-15 09:51:29
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
变压器
2024-03-13 10:02:34
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
变压器
2024-03-11 09:56:47
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-08 10:10:43
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
变压器
2024-03-06 10:55:21
和应涌流及其对变压器差动保护的影响
变压器
2024-03-04 09:32:05
三锁二失效同时合闸一台变压器反送电
供配电技术
2024-03-02 18:14:02
大容量交流变压器励磁涌流如何抑制?
变压器
2024-02-28 09:37:52
变压器的连接方法和联结组别
变压器
2024-02-27 16:00:52
800KVA变压器的额定电流是多少?
变压器
2024-02-20 14:16:21
大容量交流变压器励磁涌流有哪些危害?
变压器
2024-02-19 10:27:20
800kVA变压器:究竟能承受多少kW的用电量?
变压器
2024-02-06 09:57:25
变压器的低压侧短路电流及短路容量实用计算
变压器
2024-01-30 10:11:13
变压器的容量是指什么?如何计算?容量和功率有什么关系?
变压器
2024-01-29 14:50:45
机电设计之我见—“相形益彰”商业变压器装机容量及负载率分析
变压器
2024-01-29 14:46:50
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开