关于水泵接合器的疑问
yuxima
yuxima Lv.3
2011年05月04日 14:59:36
只看楼主

《高规》的7.4.5的条文解释有这么一句话:水泵接合器应与室内环网连接,连接应尽量远离固定消防水泵出水管与室内管网的接点。 一直没留意到这句话。之前做设计很多时候为了就近原则,就把水泵接合器放在了泵房外面,然后后面就直接接室内环状管网了。请问这样做不合适的地方在哪里呢?

《高规》的7.4.5的条文解释有这么一句话:水泵接合器应与室内环网连接,连接应尽量远离固定消防水泵出水管与室内管网的接点。
一直没留意到这句话。之前做设计很多时候为了就近原则,就把水泵接合器放在了泵房外面,然后后面就直接接室内环状管网了。请问这样做不合适的地方在哪里呢?
免费打赏
yuxima
2011年05月05日 16:51:45
2楼
这个解释比较合理,谢了!
回复
hyd5739
2011年05月05日 17:51:01
3楼
这句话的含义不好理解,请高手答复。
回复
zhoumeyi
2011年05月05日 19:05:09
4楼
这样理解的:水泵接合器与消防入户管止回阀后连上,这样单体楼火灾时能保证消防车很快将水打入楼内环状管网,而不是室外环状管网,如果与室外消防环状管网相连,只有在平时消防管理很到位,消防稳压没有任何问题的情况下才能把消防车的水打入火灾楼内。
回复