有两台相同的消防排烟双速风机。高速12KW,低速4KW。1号风机管路较之2号风机管路短,弯头少。高速运行时:1号风机电流22~23A,2号风机电流20~21A。低速运行时:1号风机电流14~15A,2号风机电流5~6A。风机电机标牌注明:电流20.4~25.6A请教诸位这是什么原因?1号风机运行正常么?PS:1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点。这个对电机电流有影响么?
有两台相同的消防排烟双速风机。高速12KW,低速4KW。1号风机管路较之2号风机管路短,弯头少。
高速运行时:1号风机电流22~23A,2号风机电流20~21A。
低速运行时:1号风机电流14~15A,2号风机电流5~6A。
风机电机标牌注明:电流20.4~25.6A
请教诸位这是什么原因?1号风机运行正常么?
PS:1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点。这个对电机电流有影响么?
2楼
1#f风机管路短弯头少是一个因素.
1#电机重绕后线径变粗,功率变大是一个因素.
最好把2台电机空载时的电流进行对比.
回复
3楼
维修电机的厂家说低速运行时的电流在电机要求范围内,没有问题,这种说法对么?
回复
4楼
风机电流大小与风路管道阻力有直接关系,和风机自身效率也有关系,管道风阻相当风门,风阻大相当于风门小有效工作电流小。风机机械效率低则空载电流大。
回复
5楼
1号风机的电流确实不正常,这个跟电动机重绕绕组是有关系的,维修厂家没有按照电动机原有的参数进行维修。不过话说回来,只要电动机温升正常,问题也不是很大的。
回复
6楼
对于电气来说 供电不出问题就可
风机的问题可以咨询暖通人员
回复
7楼
1号风机的电流确实不正常,这个跟电动机重绕绕组是有关系的,维修厂家没有按照电动机原有的参数进行维修。
回复
8楼
1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点,就是这里了呀,,1号风机相当是新的风机了,不是原来的风机了,因为和原来的绕组已经不相同了,那功率自然也不相同,再有你说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点,这个在相当于绕组通过的电流也不相同了,大的导线通过的电流就大了呀。
回复
9楼
楼上讲的有道理
回复
10楼
好好学习一下电机学,看看交流电机的电流与绕组的直流电阻有多大关系?
是电机,不是电炉子。
回复
11楼
加一分,如果是三相电机相位错误也可能导致电流增大(接错反转更大)
回复