【讨论】关于110KV电力电缆在桥上敷设的问题
心香
心香 Lv.17
2011年05月04日 09:23:40
只看楼主

城市电力规划规范GB 50293-19997.5.7.4 关于电力电缆线路跨越江、河、湖、海,通过城市桥梁问题,不论过去和现在,国外城市都有实例,并在国家标准、规范中都作出过明确规定,积累有许多成功的实践经验可供借鉴,如:日本有275kV和500kV高压电力电缆过桥实例;英国伦敦、法国巴黎有400kV高压电力电缆过桥实例;美国有115kV,委内瑞拉有230kV高压电力电缆过桥实例;我国城市(如:上海、广州、武汉、长沙等市)也有35kV、110kV高压电力电缆过桥的实例。我国南方某市从1912年至今已有175座桥梁上敷设110kV及以下各种电压电力电缆共计456条,其中3/4是建国后敷设的,至今没有发生过影响桥梁结构和人身安全的问题。1991年该市需要在规划新建的大桥上预留220kV高压电力电缆通道,敷设220kV高压电力电缆,经多方协商和论证后予以肯定。通过以上实例表明,高压电力电缆过桥在技术上是可行的。70年代以来,国外一些国家,如原苏联1986年颁发的《电气设备安装规程》,美国1987年出版的《美国国家电业安全规程》,日本1990年颁发的国家标准《电气设备的技术基准》等,都对高压电力电缆可以通过桥梁作出明确规定和提出具体的技术要求(详细资料见1992年9月由华东电力科技情报所编辑出版的《上海市杨浦大桥敷设220kV电缆的可行性研究》论文集)。

城市电力规划规范GB 50293-1999
7.5.7.4 关于电力电缆线路跨越江、河、湖、海,通过城市桥梁问题,不论过去和现在,国外城市都有实例,并在国家标准、规范中都作出过明确规定,积累有许多成功的实践经验可供借鉴,如:日本有275kV和500kV高压电力电缆过桥实例;英国伦敦、法国巴黎有400kV高压电力电缆过桥实例;美国有115kV,委内瑞拉有230kV高压电力电缆过桥实例;我国城市(如:上海、广州、武汉、长沙等市)也有35kV、110kV高压电力电缆过桥的实例。 我国1993年颁发的《城市桥梁设计准则》,只作出允许10kV及以下电缆在桥上敷设的规定。这条是强规)据了解,该规定是引用原苏联60年代制定的标准,已不能适应目前我国电力电缆和桥梁技术水平发展的国情。从多方面的研究、论证分析,高压电力电缆通过桥梁时,对桥梁安全的影响与所选用的电缆电压等级关系不大,关键是对电缆种类的选择,如:采用惰性气体绝缘的高压无油电缆或交联聚乙烯电缆就比充油电缆安全可靠。同时,高压电力电缆通过桥梁与桥梁建造的长度、桥梁类型和航道的等级有关,高压电力电缆通过城市桥梁关键的问题,需要采取切实可行的安全消防措施,解决好防火、防爆、防震动等敷设技术,保证桥梁和电力电缆的安全运行、维护和满足环保要求。本条文规定的电力电缆通过城市桥梁,比现行《城市桥梁设计准则》的规定进了一步,没有对电力电缆的电压等级作出限制,也做到了与国际标准接轨。

在电力工程设计中到底是要参照城市电力规划规范和电力工程电缆设计规范呢?还是也需要参照城市桥梁设计准则?如果可行的话在桥梁人行道下敷设需要做好哪些方面的安全措施和防护?具体的施工工艺是怎么样?
免费打赏
calmsea2007
2011年11月18日 22:55:07
12楼
来学习了,版主老大的问题很专业。
回复
junhan2012
2012年01月03日 12:30:34
13楼
电缆过河
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆过河、过桥设计,自己建了一个群,有做市政电缆设

计或讨论电缆过河(桥)相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
回复
xiang8198
2012年08月23日 09:34:09
14楼
最近也是碰到电缆过桥的问题,还要采取减少周期性震动的措施,规范上只说可以采用橡胶,具体是什么类型的橡胶呢,从人行道过桥的电缆具体怎么布置,头大啊
回复
gu848109
2013年10月21日 23:05:05
15楼
:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q
回复
langlang82
2013年11月03日 21:05:06
16楼
我们这里可以过桥的,市政上也没提出异议,是220kV过桥的。我们这里方法是电力提出电缆的资料,重量等。市政设计部门核算桥的荷载。一般是在桥底下或者预留的孔洞内通过,做过大约有4、5处了。电缆都施放了运行也没问题
回复
zm536514830
2013年12月20日 11:53:39
17楼
马上要出一个施工图,有一段110kV的电缆要过桥,做桥的说只能走10KV以下的,我也在想,如果是从人行道下面的通道走,会不会太浅了,不安全,那是不是可以从桥下面走,用玻璃钢支架,电缆外面再套上玻璃钢管?就不知道到时专家评审的时候过不过得了,版主给点意见?:lol@心香
回复
chiu
2013年12月22日 21:48:35
18楼
如果我是桥梁设计或管理者,就要问电缆设计和维护方:
你们能保证电缆不会发生危及大桥安全的事故吗?

回复
co1474968346204
2016年09月27日 17:28:20
19楼
版主还在么,咨询下电缆过桥的问题
回复
nj1210
2016年10月10日 15:11:49
20楼
部门太多,各有各的权益
回复
weibo_1474880898974
2017年01月01日 14:09:29
21楼
心香 发表于 2011-5-4 18:49 呵呵没人讨论吗?今天下午去开会,和电力部门讨论了半天。学习了 楼主阐释的 很清楚 谢谢