【讨论】关于110KV电力电缆在桥上敷设的问题
心香
心香 Lv.17
2011年05月04日 09:23:40
只看楼主

城市电力规划规范GB 50293-19997.5.7.4 关于电力电缆线路跨越江、河、湖、海,通过城市桥梁问题,不论过去和现在,国外城市都有实例,并在国家标准、规范中都作出过明确规定,积累有许多成功的实践经验可供借鉴,如:日本有275kV和500kV高压电力电缆过桥实例;英国伦敦、法国巴黎有400kV高压电力电缆过桥实例;美国有115kV,委内瑞拉有230kV高压电力电缆过桥实例;我国城市(如:上海、广州、武汉、长沙等市)也有35kV、110kV高压电力电缆过桥的实例。我国南方某市从1912年至今已有175座桥梁上敷设110kV及以下各种电压电力电缆共计456条,其中3/4是建国后敷设的,至今没有发生过影响桥梁结构和人身安全的问题。1991年该市需要在规划新建的大桥上预留220kV高压电力电缆通道,敷设220kV高压电力电缆,经多方协商和论证后予以肯定。通过以上实例表明,高压电力电缆过桥在技术上是可行的。70年代以来,国外一些国家,如原苏联1986年颁发的《电气设备安装规程》,美国1987年出版的《美国国家电业安全规程》,日本1990年颁发的国家标准《电气设备的技术基准》等,都对高压电力电缆可以通过桥梁作出明确规定和提出具体的技术要求(详细资料见1992年9月由华东电力科技情报所编辑出版的《上海市杨浦大桥敷设220kV电缆的可行性研究》论文集)。

城市电力规划规范GB 50293-1999
7.5.7.4 关于电力电缆线路跨越江、河、湖、海,通过城市桥梁问题,不论过去和现在,国外城市都有实例,并在国家标准、规范中都作出过明确规定,积累有许多成功的实践经验可供借鉴,如:日本有275kV和500kV高压电力电缆过桥实例;英国伦敦、法国巴黎有400kV高压电力电缆过桥实例;美国有115kV,委内瑞拉有230kV高压电力电缆过桥实例;我国城市(如:上海、广州、武汉、长沙等市)也有35kV、110kV高压电力电缆过桥的实例。 我国1993年颁发的《城市桥梁设计准则》,只作出允许10kV及以下电缆在桥上敷设的规定。这条是强规)据了解,该规定是引用原苏联60年代制定的标准,已不能适应目前我国电力电缆和桥梁技术水平发展的国情。从多方面的研究、论证分析,高压电力电缆通过桥梁时,对桥梁安全的影响与所选用的电缆电压等级关系不大,关键是对电缆种类的选择,如:采用惰性气体绝缘的高压无油电缆或交联聚乙烯电缆就比充油电缆安全可靠。同时,高压电力电缆通过桥梁与桥梁建造的长度、桥梁类型和航道的等级有关,高压电力电缆通过城市桥梁关键的问题,需要采取切实可行的安全消防措施,解决好防火、防爆、防震动等敷设技术,保证桥梁和电力电缆的安全运行、维护和满足环保要求。本条文规定的电力电缆通过城市桥梁,比现行《城市桥梁设计准则》的规定进了一步,没有对电力电缆的电压等级作出限制,也做到了与国际标准接轨。

在电力工程设计中到底是要参照城市电力规划规范和电力工程电缆设计规范呢?还是也需要参照城市桥梁设计准则?如果可行的话在桥梁人行道下敷设需要做好哪些方面的安全措施和防护?具体的施工工艺是怎么样?
免费打赏
qq_1397438854729
2017年06月05日 14:52:18
22楼
你好,我在论坛上看见你关于110kv过桥的帖子,请问可以交流一下么,有没有具体的案列资料给我参考一下。谢谢谢谢!
回复
zhiwei720
2017年06月20日 15:33:23
23楼
城市电力电缆线路设计技术规定DL/T 5221-2016
第4.7.3条 在桥梁上敷设的66kV及以上的大截面电缆,宜作蛇形敷设,用以吸收电缆本身的热伸缩量。

电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
5. 6. 3 公路、铁道桥梁上的电缆,应采取防止振动、热伸缩以及风力影响下金属套因长期应力疲劳导致断裂的措施,并应符合下列规定:
1 桥墩两端和伸缩缝处,电缆应充分松弛。当桥梁中有挠角部位时,宜设置电缆迂回补偿装置。
2 35kV以上大截面电缆宜采用蛇形敷设。
3 经常受到振动的直线敷设电缆,应设置橡皮、砂袋等弹性衬垫。






回复
dianqiyangliu
2017年07月21日 09:11:16
24楼
求解:110千伏电缆中间接头能否设置在桥上,有相关资料吗?
回复
zhiwei720
2017年10月23日 15:28:09
25楼
1、《CJJ 11-2011 城市桥梁设计规范》,明确规定城市桥梁上不允许敷设高于10kv的高压电缆;
2、《12D101-5 110kv及以下电缆敷设》,也明确了仅限于标注66kv和110kv部分才使用66kv和110kv电缆的敷设,在桥梁敷设的那几页上没有这些标注,说明不适用与66kv和110kv电缆。
回复
zhiwei720
2017年10月23日 15:31:03
26楼
dianqiyangliu 发表于 2017-7-21 09:11 求解:110千伏电缆中间接头能否设置在桥上,有相关资料吗?12D101-5 110kv及以下电缆敷设,说明8.6:不宜在桥上安装电缆接头。