图纸简介: 该图两座11层的小高层住宅,为双子形式,地下车库连通,高区共用生活给水设备,共用消防系统(高位水箱、消防水池及增压设备、消防水泵房),图纸包括给水,排水,消防及太阳能热水,附有详细,准确的计算书,图纸已审查通过(2009年设计、审查并施工) 附件名:2011531304436886446.rar 文件大小:1892K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
该图两座11层的小高层住宅,为双子形式,地下车库连通,高区共用生活给水设备,共用消防系统(高位水箱、消防水池及增压设备、消防水泵房),图纸包括给水,排水,消防及太阳能热水,附有详细,准确的计算书,图纸已审查通过(2009年设计、审查并施工)
附件名:2011531304436886446.rar
文件大小:1892K
(升级VIP 如何赚取土木币)
52楼
感谢lz提供的资料,非常清晰,很不错。但是原理图中竖向没有标每层标高,这个值得商榷下。还有几个问题想请教下Lz。
1)27号楼消火栓原理图中,最上层露台上的消防横管,比露台结构标高高0.5米,而楼梯间上的水平消防横管比该处屋面标高高0.7米,不同的高度差有依据么?还有36.45米处的消防横管下有一个短的水平转向的横管,标高是34.300,这个在平面图中怎么没有反应呢?在平面图中看不出来是哪段管道。
2)28号楼消防原理图中右侧最高处水平横管标高是35.550,在平面中看不出此处的屋面标高是多少,是贴平屋面(35.750米)的板底走的么?lz能详细说明下么?
3)消防水泵的吸水管标高是-2.800,比最高消防水位-2.000低了80cm,这个高度有依据么?
谢谢Lz!
回复
53楼
先下了!楼主辛苦,好人一生平安!
回复
54楼
一般消防管道比结构标高高500到600 是考虑屋面防水层 保温层 找平层 上人屋面还有保护层 面砖等。 水泵进水管标高在我的图上 能施工的情况下水泵安装的越低越好 现在消防水位与吸水管高差800,这个高度越大越好,但是这个工程是半地下室 消防水池覆土了(为了不影响绿化) 所以高差受限了。消防水位高一点是为了满足水泵自灌式吸水,消防水位最起码要高过离心泵的放气孔,第一次启泵时才能保证能正常吸水。见图集04S204-12页。
回复
55楼
谢谢楼主提供这么好的资料分享,先下载下来好好参考参考,学习下
回复
56楼
研究研究哈。。。
回复
57楼
谢谢楼主的无私分享
回复
58楼
计算书是自动出的么
回复
59楼
shijianshis 发表于 2013-1-31 11:35 计算书是自动出的么计算书不是软件计算的 是人工计算的
回复
60楼
先飞快的看了一遍,总的感觉还可以 如果图再详细点就更好了 以后有时间再详细看看 好好学习学习 特别感谢楼主 谢谢啦
回复