主变中性点避雷器的作用
cyy2905
cyy2905 Lv.2
2006年04月25日 22:52:52
只看楼主

请问:三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?谢谢!

请问:
三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?
另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?
谢谢!
免费打赏
tieyongzhan
2006年09月25日 00:41:58
12楼
请教一下
变压器中性点刀闸没有合上
其他两相会产生1.732倍相电压?
其实刀闸没有合上相当于中性点不接地系统
你所谓的1.732从何而来(他并不是中性点直接接地系统)

前些时间比较忙所以没能来的及详细回答网友们的提问,请谅解!!
在此我想提一些问题:
1、从那里的书籍有看到星形接线方式(中性点不接地时),当发生单相接地故障时,其他两项不是升高“根号”3倍的电压?这是关接线方式的事,而不关中性点接不接地的事。
2、我想反问一下主变中性点是为了什么而接地?他的作用是什么?主变的停送电时需要它,还有就是为了配合其他出线的保护而需要它。故障录波器的零序电流电压是那里来的?有没有发现中性点上的零序CT?或者是间隙CT?要是没有间隙的中性点它的零序电流电压在那里来啊?零序保护的可靠率是不是大打折扣啊?
回复
炉火
2007年12月18日 19:32:09
13楼
嗯,学习了!以前对这个问题还一直没在意过,今天听各位学长的讨论,长了不少见识!
回复
steven027
2008年02月27日 12:53:31
14楼
以上说的接地方式就是指中性点直接接地。一种接地方式
回复

相关推荐

APP内打开