设计要求是节点左右两米范围内加密,如何理解
gxflying
gxflying Lv.2
2011年05月03日 15:01:48
来自于建筑施工
只看楼主

图纸要求节点左右两米范围内加密?是左右边各两米,还是左右边加起来是两米。节点位置从哪里算起,是从梁边吗?如果两条梁是斜交的,那节点位置又在哪里?

图纸要求节点左右两米范围内加密?是左右边各两米,还是左右边加起来是两米。节点位置从哪里算起,是从梁边吗?如果两条梁是斜交的,那节点位置又在哪里?
免费打赏
cywt
2011年05月05日 15:06:47
12楼
加密从梁(柱)边各1米算起,斜梁从交接梁边算起。
回复
cyberloner
2011年05月05日 15:41:48
13楼
学习以下了
回复
海阔天空0
2011年05月05日 17:15:47
14楼
应该是两边各1m吧,请询问设计
回复
liuwenjie4105
2011年05月05日 17:33:43
15楼
据楼上所说的情况应该是简支梁节点,梁箍筋的加密区
1.抗震等级为一级的应取大于等于2倍的梁高和大于等于50CM的最大值。
2.抗震等级为二至四级的应取等于1.5倍的梁高和大于等于50CM的最大值。.
回复
wjs8542597
2011年05月05日 17:45:56
16楼
到底是从珠柱边算起还是从梁边算起啊 ??
回复
gxflying
2011年05月05日 17:49:09
17楼
斜交的梁在相交处的交线与梁不是垂直的,这时箍筋与交线有个角度的,所以我的箍筋是从交线的中点处开始,还是从交线的端点开始放置?
回复
gxflying
2011年05月05日 17:50:28
18楼
斜交的梁在相交处的交线与梁不是垂直的,这时箍筋与交线有个角度的,所以我的箍筋是从交线的中点处开始,还是从交线的端点开始放置?
回复
gxflying
2011年05月05日 17:51:01
19楼
斜交的梁在相交处的交线与梁不是垂直的,这时箍筋与交线有个角度的,所以我的箍筋是从交线的中点处开始,还是从交线的端点开始放置?
回复
清风伴晴
2011年05月06日 09:08:54
20楼
是左右各一米,但是这个根据抗震烈度不同加密长度不同,1米应该是7.5度第三组才是1米,加密是从梁中算起,斜梁加密是从斜梁交点两侧各300位置开始,加密长度一般为500
回复
jch0304
2011年05月06日 10:06:41
21楼
回复