冷却水泵选择
nbdwyl
nbdwyl Lv.2
2006年04月25日 21:46:13
来自于中央空调
只看楼主

请问冷却水泵选择时,冷却水管路系统总沿程阻力和局部阻力是用单程还是用双程计算,也就是说是只要算供水管长还是供回水总长计算

请问冷却水泵选择时,冷却水管路系统总沿程阻力和局部阻力是用单程还是用双程计算,也就是说是只要算供水管长还是供回水总长计算
免费打赏
yys0411
2006年04月26日 08:02:53
2楼
供回水管总长,还有应加冷却水塔高差和资水压力
(如果没有集水池的话)
回复
nbdwyl
2006年04月27日 23:23:33
3楼
但是冷却水系统是开式系统,是不是只要能把水打上水塔,而回水时只靠重力就可以,难道这样也要计算所有的管长吗
回复
nbdwyl
2006年04月28日 00:56:57
4楼
若冷塔较水泵垂直高度50米,你的水泵扬程是多少
回复
njzxh
2006年04月28日 09:04:08
5楼
楼主要温习一下课本了.
2楼说的没错.
回复
nbdwyl
2006年04月29日 01:25:47
6楼
各位大侠,我真的有点糊涂了。
最近有个项目:共3层,层高5米,水塔和水泵放在楼顶上,供回水管总长为370米。请问我的冷却水泵扬程是多少?
谢谢各位了,快帮帮忙。
最好说说计算方法。
回复
xuping908
2006年04月29日 15:53:39
7楼
你的供回水是冷水,还是冷却水啊?
在冷却水系统为开式系统是,水泵扬程只要高差(包括冷却塔喷头到水盘高度)加管道阻力就可以了
回复
nbdwyl
2006年04月29日 19:05:50
8楼
是冷却水管总长,这个方案是水柜方案来的,
回复
boy1234boy
2006年05月06日 12:07:26
9楼


请教这位仁兄,如果有集水池的话是不是不用加冷却水塔高差了呢?非常感谢!
回复