高层住宅地下一层为储藏间,消防大队要求做探测器,我原来只在公共走道做了探头,现在要求各储藏室也做,各位你们怎么做的
高层住宅地下一层为储藏间,消防大队要求做探测器,我原来只在公共走道做了探头,现在要求各储藏室也做,各位你们怎么做的
2楼
本工程为地上18层地下一层;还有一栋楼是地上18层地下一层
回复
3楼
个人意见:肯定设!
回复
4楼
储藏间买给住户的就不做,公家的就做!
回复
5楼
储藏间买给住户的就不做,公家的就做!为什么?规范上有要求吗
回复
6楼
消防大队还说楼里应加区域显示器,住宅建筑而且是二极保护对象需要加吗?
回复
7楼
他们依据"建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.00m2的厕所、卫生间外,均应设火灾自动报警系统",而对于没超过100米的,规范没说清楚,他们就照搬上一条了
回复
8楼
不是的,是按照经常有人停留或可燃物较多的地下室,郁闷
回复
9楼
我们一般在地下层的公共空间做,象18层这样的楼梯间根本就不做
回复