自喷系统的加压泵与水喷雾共用,而且水喷雾系统只是战时发电机房采用,是否可以。
自喷系统的加压泵与水喷雾共用,而且水喷雾系统只是战时发电机房采用,是否可以。
2楼
可以!
回复
3楼
没问题,不会有什么影响的.
回复
4楼
最好不共用。1、两个系统的持续喷水时间不同。2、如因共用水泵,需加大水泵流量就更不合适。平时自喷系统均在小流量高压力下工作。电力负荷也加大了。
回复
5楼
自喷(GB50084-2001)10.2.1:系统应设独立的供水泵。这又如何解释。在长沙地区,消防审查部门都要求分开设置,在有自喷的地方就要求有加压泵,哪怕地下室,简直不可礼遇,一群混蛋。
回复
6楼
水喷雾才是低流量,高压力,才能有雾状水喷出。两者的响应时间不同。
回复
7楼
如果水压合适,水喷雾系统可以直接接在喷淋系统上。
回复
8楼
楼上,水喷雾系统是雨淋阀,如何可以直接接在喷淋系统上?
水喷雾也是自喷,与自动喷淋可以共用水泵,但要在自动喷淋的报警阀前接入。
回复
10楼
to longqiu1029
水喷雾才是低流量??
回复