这样的问题结构应该如何处理
xiixii2006
xiixii2006 Lv.3
2011年05月02日 11:21:33
只看楼主

如图:1、建筑为了凸显立面,把楼梯间那块单独凸出来,不知道结构怎么处理?(个人觉得可以把柱子外移,但是不知道对结构的整体影响大不大,还有这样可能要做变截面框架梁,不知道如何处理)2、那个雨篷的位置不能总框架梁处挑出,感觉从梁上直接挑出结构有点不合理。

如图: 1DASX.jpg
1、建筑为了凸显立面,把楼梯间那块单独凸出来,不知道结构怎么处理?(个人觉得可以把柱子外移,但是不知道对结构的整体影响大不大,还有这样可能要做变截面框架梁,不知道如何处理)
2、那个雨篷的位置不能总框架梁处挑出,感觉从梁上直接挑出结构有点不合理。

1DASX.jpg

免费打赏
zhuxia720
2011年05月05日 09:57:33
12楼
图反映的不是很清楚,外挑多少,如果少了可以挑板,多了必须加柱子
回复
newlt_179
2011年05月05日 11:33:42
13楼
不论柱是否外移,框架梁都要直通,会影响楼梯平台的净宽,建议雨蓬处加柱.
回复
chency5
2011年05月05日 13:24:49
14楼
1、梁上挑板,板上砌墙,比较常用。
2、柱子往外做,做一条框架梁。但可能会影响建筑效果。
回复
冷萧云
2011年05月05日 14:52:57
15楼
新人进来学习学习。。。。。
回复
飞翔的鱼2005
2011年05月05日 15:17:33
16楼
我想结构应该可以处理这个问题的,外凸部分可以采用局部把梁包大,这在做通窗的时候常用的方法。雨棚不知道要挑出多少,将荷载和计算模型考虑好,再将此处KL计算结果放大点,应该没什么问题的
回复
wangshuiming1982
2011年05月05日 16:08:05
17楼
感觉雨篷外挑很大的样子 就图来说无法用梁只能做挑板 不是很好啊 最好能改一下建筑了不然做变截面板 对楼梯突出可以采用其他兄弟的建议挑板或是变截面梁都可以吧
回复
huyang7251231
2011年05月05日 17:57:21
18楼
如果楼梯整个移出去的话,最好是在外一层在加一排柱子,因为里面的框架梁是要接通的。雨蓬一般就做挑板就行了。当然是要建筑和结构一块协商考虑。
回复
屎太浓
2011年05月05日 19:54:18
19楼
柱移出来就是了,对整体计算没什么影响。
回复
taobiguotbg
2011年05月05日 21:53:43
20楼
楼梯角部再加个柱子吧。什么问题都迎刃而解了
回复
linymy
2011年05月06日 09:31:37
21楼
建筑不同意也应该以结构安全为主!不应该牺牲结构安全。
回复

相关推荐