目前本人接触了一工程,冷却水源采用河水,然后直接排走,我想和各位探讨下,如何控制才能实现最大节能?河水温度波动范围为15-20度
目前本人接触了一工程,冷却水源采用河水,然后直接排走,我想和各位探讨下,如何控制才能实现最大节能?
河水温度波动范围为15-20度
12楼
河水作冷却水温度变化大一点是没问题的,首先这个温度范围是比较好的水源热泵启动范围,其实很多地源(土壤源)热泵机组就是水源热泵机组,它的冷却水侧工况夏季可以到35~38℃,冬季地下埋管进水温度在10度以上都能正常启动,甚至在北方情况下进水温度在0度左右(加乙二醇),因此用河水做温度是不用担心的,最主要的问题是水中的藻类问题,这个肉眼是无法观测到的。最好还是用板换隔开。另外我理解楼主的水温15~20度应该指的是冬夏温差而不是进水温度,一般水深不超过3米的话是不太适合做河水源热泵的,在3米左右水温有个分层,夏季水温在22~26度左右,冬季则应该是很低的,一般不会超过8度,国内还有在湖水里埋管的做法。
回复
13楼
谢谢12楼的回复,现在冷却水送水温度较低的问题解决了
但是如何控制才能更加节能呢?
现在节能控制都是采用变频控制,变频控制的控制参数如何确定?
假定终端冷负荷为定值,那么
如果选定冷却水送回水温差为控制参数,由于机组冷负荷不变,冷凝器段热负荷应基本不变,所以冷却水流量基本不变,那么此时没有节能的效果;
反之,终端冷负荷为变值,那么此时可以达到节能;
同样假定终端冷负荷为定值,那么
如果选定冷却水回水温度为控制参数,当冷却水送水温度较低时,此时送回水温差较大,冷却水流量较小,水泵在低转速工况下运行,比较节能;
反之,终端冷负荷为变值,那么
当机组负荷为变值时,冷凝温度有可能低于回水温度设定值,如果此时回水温度设定值如未及时调整,机组就不能正常运行;
我想和各位探讨,到底用什么方法可以达到最大节能呢?
回复
14楼
帮顶一下!
回复
15楼
不同意12F意见!版主给出的命题是利用河水作为冷却水系统的载冷剂与主机冷凝器作热量交换,并不是向系统提供冷源。也就是说系统冷源并不是来自河水,只是将系统服务区域的热能搬到河里去了,这和水源热泵机组是完全不同的概念。
众所周知,传统的暖通空调系统是将服务区域的热能搬到大气中去,是不是就是空气热源泵机组了呢?NO!
回复
16楼
提醒版主注意,12F提到的河水水温分层的物理现象!版主给出的河水水温是否可以理解成一年四季的绝对温差呢?
不同的机型对冷却水进水温度的低温限制是不同的,这和品牌无关。例如同样品牌的机组手册,对冷却水进水温度就有30~35°C和32~35°C之分。有的机型对冷却水的低温限制为13°C,但是在实际案例中并不意味一定能可靠运行,毕竟在暖通空调系统中能够影响系统可靠性的原因很多。同时,对于不少机型而言,在冷却水进水温度为13°C时,制冷机组的COP不一定最高!
回复
17楼
版主提出的问题实质上是冷却水泵变频调速的控制策略。
在回答这个问题之前,我需要版主明确回答16F提出的问题:版主给出的河水水温是否可以理解成一年四季的绝对温差呢? 换句话,前提条件就是河水温度的最低温度和最高温度各是多少?顺便问一句,版主采用什么控制器?
回复
18楼
建议版主读一读北京清华大学建筑技术科学系 狄洪发教授的论文
http://co.163.com/r_pd_133627_2.htm
回复
19楼
谢谢lxm774朋友一直认真地分析,最近有些私事,没有来回复你的问题,很抱歉。
首先,河水就是冷却水,直接通入冷水机组,作为冷凝器的冷源。
另外,河水温度的波动,不是指冬季与夏季的温差。
空调系统为单冷系统,冬季不开启。
这里讲的温差是指过度季时,水温为15度,
由于是深层河水,夏季时水温为20度
回复
20楼
哈哈!我还以为你不要这个版面了呢!
你说的问题其实牵涉到两个课题:主机冷凝器进水温度的控制和水量(冷却水流量)的控制。同时还要考虑河水的硬度和污染度对冷却水管系的腐蚀和结垢的影响。其次就是同行们说过的冷却水低温启动的问题,对大多数机型而言,不低于15度的进水温度并不会造成主机低温启动困难的问题。不知你选用的是什么机型,最好的办法是与主机供应商沟通或者查随机手册,选择最佳进水温度的下限,对冷却水进水温度下限实施控制。如果供应商不能提供有效帮助的话,也不要紧,从安全角度出发,我建议你选用18度左右作为控制温度给定值。简单的控制办法可以是在蒸发器进出水管之间加装温控旁通阀,以冷却水进水的温度作为控制目标。当进水温度低于控制温度时,打开旁通阀,将部分高温出水旁通回进水管,用于提高冷却水的进水温度。但是,这种方式不能解决主机启动时的冷却水低温问题。在上述问题都解决之后,才能开始实施冷却水的变流量控制。
顺便说一句,你的项目节能空间让我羡慕!恭喜您了!
回复
21楼
不同意!不同的机型对冷却水的低温设限是不同的,13度仍然可以可靠启动的机型屡见不鲜。
采用换热器提高冷却水的进水温度,热源哪里来啊?虽然闭式系统可以减少冷却水泵的扬程,但是难道热源水泵就不用耗电了吗?驳送热源的能量从哪里获取啊?考虑节能必须立足于系统,千万不可拆东墙补西墙
回复