冷却水源为深层河水时的空调机组节能问题
makeally
makeally Lv.3
2006年04月25日 15:05:23
来自于中央空调
只看楼主

目前本人接触了一工程,冷却水源采用河水,然后直接排走,我想和各位探讨下,如何控制才能实现最大节能?河水温度波动范围为15-20度

目前本人接触了一工程,冷却水源采用河水,然后直接排走,我想和各位探讨下,如何控制才能实现最大节能?
河水温度波动范围为15-20度
免费打赏
makeally
2006年04月25日 15:10:32
2楼
现在还没人顶,我先顶下,另外河水温度15度时主机是否能开机,如果控制上要考虑冷却水送水温度过低对机器的影响的话,又怎么控制才能既节能又保证主机正常运行呢?
回复
zys0000
2006年04月25日 15:17:42
3楼
冷却水温度15度时,很多厂家的主机不能正常开机,楼主可以考虑采用换热器,一可以适当提高冷却水温度,二可以保证冷却水的清洁度,三冷却水为闭式循环,可以减小水泵的扬程。
回复
makeally
2006年04月25日 17:07:08
4楼
谢谢3楼,但是既然采用河水直接作冷源,自然是为了节省投资,但是现在要增加换热器,恐怕不切实际,其次河水引入前已进行处理,不用担心水质问题,第三此系统为冷却水直排系统,换热后直接排放掉,不进行循环。
回复
makeally
2006年04月25日 17:50:33
5楼
没有人来看看么,多经典的问题啊!
我顶先
回复
flyingbird
2006年04月25日 19:10:17
6楼
你这个也算是水源热泵了,15度的水的话,怎么不能开机?
回复
makeally
2006年04月26日 08:29:14
7楼
谢谢6楼的朋友,能讲清楚点么,怎么控制才能节能
水源热泵在15度时可以开机是不?
回复
makeally
2006年04月26日 08:30:08
8楼
什么牌子的,讲清楚些阿
回复
makeally
2006年04月27日 10:15:11
9楼
没有人顶了吗!我顶阿
回复
makeally
2006年04月27日 21:00:58
10楼
没人顶,我在顶
回复
makeally
2006年04月28日 10:45:54
11楼
继续顶
回复

相关推荐

APP内打开