无尘室配套空调安装机组的基础可为槽钢或混凝土结构,基础表面应平整,其水平度在6.4mm以内,并能承受机组的重量,机组与基础可用M20*250底脚螺栓固定;为保证机组的最大负荷性能,以及运行的可靠性和维修的方便,机组的周围必须具有足够的空间,机组顶部不允许有影响通风的障碍物(barrier),且四周面不能有多于一个高于机组顶部的墙面存在,为保证良好的通风条件,机组底下的地面应保持清洁;机组不能安装在灰尘大、污物、腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)性气体、热空气、蒸汽、潮湿等环境中,机组安装时必须考虑(consider)机组运行的噪声能否符合环保的要求,对噪声比较敏感的场合,应采取适当措施(指针对问题的解决办法)避免振动和噪声影响周围的环境;安装机组时,尤其是多模块机组,机组同一边的安装孔应保持在同一条直线上,模块之间的距离严格控制为350mm。无尘室装修将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。
无尘室配套空调安装机组的基础可为槽钢或混凝土结构,基础表面应平整,其水平度在6.4mm以内,并能承受机组的重量,机组与基础可用M20*250底脚螺栓固定;为保证机组的最大负荷性能,以及运行的可靠性和维修的方便,机组的周围必须具有足够的空间,机组顶部不允许有影响通风的障碍物(barrier),且四周面不能有多于一个高于机组顶部的墙面存在,为保证良好的通风条件,机组底下的地面应保持清洁;机组不能安装在灰尘大、污物、腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)性气体、热空气、蒸汽、潮湿等环境中,机组安装时必须考虑(consider)机组运行的噪声能否符合环保的要求,对噪声比较敏感的场合,应采取适当措施(指针对问题的解决办法)避免振动和噪声影响周围的环境;安装机组时,尤其是多模块机组,机组同一边的安装孔应保持在同一条直线上,模块之间的距离严格控制为350mm。无尘室装修将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。
机组常用的防振措施(指针对问题的解决办法)是在机组底部安装弹簧(Spring)减振器,根据机组的重量分布情况选择弹簧减振器的型号,每只减振器所承受的荷载不得超过其最大使用载荷值,一般按最大使用荷载的70%-80%选取。无尘室装修公司层流式空气气流运动成一均匀之直线形,空气由覆盖率100%之过滤器进入室内,并由高架地板或两侧隔墙板回风,此型式适用于无尘室等级需定较高之环境使用,一般其无尘室等级为Class 1~100。无尘车间中效或高效空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;高效或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。机组安装应准备的材料及工具:软连接头、弹簧减振器、吊装设备、吊装横梁、吊链、千斤顶(Jack0、垫滚、撬(qiào)棒等。空调系统水管路的安装、保温,应由专业人员设计指导,并执行暖通空调安装标准规定;注意水侧换热器的进、出水口标识,以防止连接错误;外部水管路系统建议安装防振软接头、水过滤器(作用:过滤杂质等)、电子除垢仪、止回阀(check valve;reflux valve)、排水阀、排气阀(vene velve)、截止阀(别名截门阀)、膨胀(inflate)水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱)等,膨胀水箱应安装在高于系统最高处1-1.5m,水箱容量约为整个系统水量的1/10,排气阀应安装在系统最高处与膨胀水箱之间,在机组水侧换热器进、出管路之间安装旁通阀,便于检修和冲洗管道;供水系统必须选配流量(单位:立方米每秒)、扬程合适的水泵,以确保机组正常供水,水泵应装在机组水侧换热器的进水管上,要注意如果水泵直接从水侧换热器吸水,可能(maybe)会引起机组性能的不良变化。公司可提供无尘室、无尘车间的咨询、规划、设计、施工、安装、改造等配套服务。
系统用水应根据水质情况适当处理,因为水中的灰尘、污垢(soil)、油脂、离子等杂质一方面附在传热面上,会影响机组的性能,另一方面会增加水侧换热器的压降,减少流量,并会在无形中对水侧换热器管束造成机械损坏;系统水管路冲洗和保温要在与机组连接前进行;水泵与机组,水泵与系统水管路之间除采用防振软连接头连接外,同时管道和水泵还应自设有单独的支架以免机组受力;冷冻水管路及膨胀(inflate)水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱)应作保温处理,但阀件接头处应留出维护操作部位。