一类高层下不超300平米的商业服务网点是否需设水喷淋?
crystaljiang111
2011年04月30日 15:38:57
只看楼主

一类高层住宅底下一二层均为不超300平方米的商业服务网点,是否需设水喷淋,个人认为不用设,审图的偏要设,请各位评评理,该不该设?

一类高层住宅底下一二层均为不超300平方米的商业服务网点,是否需设水喷淋,个人认为不用设,审图的偏要设,请各位评评理,该不该设?
免费打赏
zhanghaijun760209
2011年05月04日 09:32:20
22楼
有些在设计时是商业服务网点,以后经营的时候也的确是用作商业服务网点,但是大多情况下在建好以后做其它用途,如果不加喷淋报警的话就很麻烦,现在很多消防部门也注意到了这个问题,就算设计时写上商业服务网点也要求加喷淋报警。
回复
ldl4101026
2011年05月04日 10:41:51
23楼
这个理解差异比较大,还是规范用词引起多解,个人认同"高规7.6.2中的“普通住宅”实际上是指住宅部分。商业服务网点还是要设喷淋的"
回复
lhs411523466
2011年05月04日 11:57:12
24楼
规范写的很清楚,7.6.4,我认为可以不设。
回复
gilardino
2011年05月04日 15:06:25
25楼
消防讲座里有讲过的
回复
huangsuihua
2011年05月04日 16:10:55
26楼
一类高层下不超300平米的商业服务网点是否需设水喷淋?根据规范2.0.8定义,底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑属商住楼。虽然底部不超300平米的商业服务点,但达到规范表7.2.2的建筑高度超过50m的要求,所以应该设水喷淋。
回复
慈悲
2011年05月04日 16:51:31
27楼


说的很好,上海的不设

此条例已失效,应按照水灭火执行。按照水灭火的规定需要设置--smartgump

[ 本帖最后由 smartgump 于 2011-5-5 12:44 编辑 ]
回复
huxj123
2011年05月04日 18:16:43
28楼
要设,必须的。干嘛跟审图的较劲?
回复
crystaljiang111
2011年05月05日 10:43:10
29楼
呵呵,我们当地消防支队要求不设,跟上海的一样,多谢大家~
回复
hhh01234567
2011年05月05日 11:31:30
30楼
我做过一个项目,12层的,含小于300方的底商。先施工图审查,没有提出楼主所说的问题。后来因为种种原因,补审初步设计,提出应该按商住楼考虑,个别单体还要按综合楼考虑。消防队也要求不设。我们纠结的是:初步设计和施工图是同一个审图单位不同的人而已。审图单位说消防从严要求。
我们做设计画图的,图纸总是在别人的审查中。也许,根据审图单位说要设置,你改完图后,甲方说,在同样的地方都没设为什么你要设呢?你又得改图了。谁都知道所有系统都设置是最安全的。但是否有必要?谁为多余的工作量给设计者埋单?谁为甲方多余的投资埋单?估计都没人买的。每次这时候,我就想起我们原来单位的老同志给我们说的:提别人的意见,一定要有凭有据,要到相关的规范上能翻到依据,规范就是我们的法律。但现在,审图的提的意见很多时候还真找不到依据,而且,他提得意见,就一定得改。很多时候不一定是技不如人,是因为屁股决定意识。

[ 本帖最后由 hhh01234567 于 2011-5-5 11:39 编辑 ]
回复
jiangchangying
2011年05月05日 11:32:50
31楼
偶的神来,讨论的够犀利,不错!