一类高层下不超300平米的商业服务网点是否需设水喷淋?
crystaljiang111
2011年04月30日 15:38:57
只看楼主

一类高层住宅底下一二层均为不超300平方米的商业服务网点,是否需设水喷淋,个人认为不用设,审图的偏要设,请各位评评理,该不该设?

一类高层住宅底下一二层均为不超300平方米的商业服务网点,是否需设水喷淋,个人认为不用设,审图的偏要设,请各位评评理,该不该设?
免费打赏
zyl_19820605
2011年05月05日 15:48:17
32楼
应该设置吧!
回复
zoushuirong99
2011年05月06日 01:13:25
33楼
按高规要求,需要设
回复
wasser922
2011年05月06日 10:13:34
34楼
首先高层建筑是以自救为原则。1类高层建筑,19层以上,如果你的商业网点是设置在20多层,那就算多小也必须设,为什么?因为这个网点以后就不能扩大了?你能保证这个网点用到这个建筑拆除为止?为什么说网点可以看做普通住宅,因为普通住宅是固定的,没有多少可燃的东西。所以啊,这些商业网点不能仅看现在多大,要看得更远一些,难道以后扩大了再来弄喷淋?再在停满车的地下车库挖个消防水池?
所以啊,我认为高层的东西,除了固定面积的普通住宅外,设喷淋都是情理之中,虽然有的东西很弹性,但是可以有的我认为就应该加上去。
回复
dejunlee
2011年05月06日 16:12:55
35楼
如果两层加起来超过300平,是需要设的;如果中间用防火墙隔开,且面积小于300平不需要设。
回复
白天要觉觉
2011年05月06日 17:30:45
36楼
受教。 没遇到过这种事情
回复
hanxu777
2011年05月06日 22:03:26
37楼
要设,必须的要设,必须的
回复
ahxfcd
2011年05月07日 11:55:20
38楼
规范中有一些琢磨不清,安全起见,宜严不宜宽。
回复
junkey01
2011年05月07日 13:41:09
39楼
这里注意普通住宅不是指整个楼的住宅区域,而是整个楼的概念
错错....
回复
jie-0230
2011年05月07日 16:47:03
40楼
这个需要设,一类高层按规范是这样的
回复
hxp6260036
2011年05月07日 17:36:44
41楼
必须设,没有商量余地啊!
回复

相关推荐

APP内打开