请问哪里有消防水炮的资料?另外如果消防水炮的射程为54米,高度为40米,流量为40L/S,那么它的压力应为多少?谢谢!

请问哪里有消防水炮的资料?另外如果消防水炮的射程为54米,高度为40米,流量为40L/S,那么它的压力应为多少?谢谢!
免费打赏
小不点
2003年02月12日 22:00:55
2楼
以下为消防水炮的计算简介,如果用图式表达会较明确。先暂时凑合看吧。回头到办公室查一下资料,看能否在没有图式的基础上表达更清楚些。抱歉。

消防水炮的产品说明中,一般有几个重要参数:额定工作压力(P0)、额定流量(qs0)、工作压力范围、射程(仰角30o时)、回转角、俯仰角范围等等。选用消防水炮步骤:1)初选一种水炮型号:一般根据被保护的装置或对象距离水炮设置点的水平距离及被保护对象的高度初选;2)然后根据消防水泵的实际供水压力(Pe)复核消防水炮实际的水平射程、被保护对象的高度是否在消防水炮的保护范围之内;3)再复核水炮在实际压力作用下能供给的消防水量(qs)。
例如,某一石化装置,装置高度为60m,距离水炮设置点20m。水炮炮台高度25 m。拟在装置两侧设置水炮。水炮初定为PSKY40型液控消防水炮,这是一种水雾-直流水两用水炮,其额定流量为40L/s,额定工作压力0.8MPa,仰角30o时,射程≥52m,仰角70o时,射高≥35m,回转角度+135o,俯仰角度-30 o~70 o。选定水泵后,经计算,水炮的实际工作压力为1.1MPa。在水炮实际工作压力为1.1MPa时,进一步复核其水炮实际出流量和射程、射高如下:实际流量为46.9L/s,当仰角30o时,射程:68.01m;仰角70o时,射高:37.41m;达到射高点的水平距离为22.44 m。经复核,水炮最大射高应为水炮炮台高度加上水炮在实际工作压力作用下的射高,合计62.71 m>装置高度60m,水炮在最高射高时,射程22.44 m>装置距离水炮20m,消防用水量46.9L/s>40L/s,满足灭火要求。

小肥x:前辈  资料还有没,求份资料啊

小肥x:710319655@qq.com

回复
小不点
2003年02月14日 21:17:01
3楼
非常遗憾,计算公式,从word文档中怎么也转不到此贴中如果你需要可留下E-mail。
回复
lsy78
2003年02月17日 10:36:32
4楼
我的E-mail:lishuyangwin@sina.com.cn 非常感谢!!
回复