钻孔灌注桩达不到设计院设计的入岩深度,修改桩长后达不到设计的承载力怎么办?
xiuge88612
xiuge88612 Lv.4
2011年04月29日 00:42:32
来自于建筑施工
只看楼主

我们这边设计院设计的桩长是17M, 进入中风化岩3M。但是现场施工时打到11M,进入中风岩1M左右的时候桩机就无法深入了。我们想改短桩长,但是改短桩长后,桩的桩侧摩阻力会变小。就达不到设计的承载力了。不知道有什么可行的增加桩侧摩阻力的方法。好让设计院出变更。

我们这边设计院设计的桩长是17M, 进入中风化岩3M。但是现场施工时打到11M,进入中风岩1M左右的时候桩机就无法深入了。我们想改短桩长,但是改短桩长后,桩的桩侧摩阻力会变小。就达不到设计的承载力了。不知道有什么可行的增加桩侧摩阻力的方法。好让设计院出变更。
20110423479.jpg
20110426495.jpg
20110424492.jpg
20110426497.jpg
20110426494.jpg

20110423479.jpg


20110426495.jpg


20110426494.jpg


20110424492.jpg


20110426497.jpg

免费打赏
dalongxia
2011年04月29日 09:21:22
2楼
谢谢分享回复那土木币
回复
gy2238317
2011年04月29日 10:53:02
3楼
没遇到过这种情况,我也想知道该怎么处理,希望谁能解决一下这问题
回复
shandongren02
2011年04月29日 11:04:06
4楼
你要看桩是否是抗拔桩,若不是的话,一般是配载控制的,而不是靠桩长控制。也就是说11m承载力以满足要求,若是抗拔桩就不好处理了
回复
红左手
2011年04月29日 11:06:15
5楼
应该换机器,继续深入。。。
回复
xumingmanzi
2011年04月29日 11:16:48
6楼
没遇到过这种情况,我也想知道该怎么处理,希望谁能解决一下这问题
回复
flyang216
2011年04月29日 11:22:56
7楼
地板的回复值得学习!
回复
lyp0412
2011年04月29日 11:23:54
8楼
增大桩径或加入钢筋笼
回复
flyang216
2011年04月29日 11:28:53
9楼
楼主的话有些让我费解,设计17m,打到11米时已经进入风化岩1m了,那再打2m就已经嵌岩3m了。这样的话——第一,是不是风化岩分层的?那你就需要换机器继续往下打,直到设计高度;第二,地勘做的有问题?还是什么原因?第三,你们打到的不是风化岩。设计变更或者换机器打都是可以的么!!个人意见,不对请更正。
回复
notomatoinearth
2011年04月29日 11:43:58
10楼
我认为最主要的还是得看地勘资料,不然达不到设计要求就麻烦很了。设计要求17m一定有他的计算依据,不是想改就能改得了的。
回复
fantasyfeeling
2011年04月29日 11:50:28
11楼
地勘报告与现场实际情况不符:地堪14米遇中风化岩,实际10米遇中风化岩,由此可以叫设计出变更,如同地板所说,如果不是抗拔桩的话比较好处理(就现场及描述看不像抗拔桩),虽然设计最讨厌出变更...