我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??
我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??
22楼
新人一枚,前来学习。个人认为有时候不一定非要照顾甲方的
回复
23楼
规范上写的很清楚啊!!!!!
回复
24楼
回复
25楼
看总说明,还要看甲方技术规范,甲方要求是可以高于规范的,严格来说也可以叫他返工
回复
26楼
不知道是我没看清还是怎么回事。我记的要求好像是上部大于或者等于1/3,下部是小于或者等于1/4(呵呵,这个是1/3还是1/4我记不清了)包括101里面的图示也是这么标注的,我也一直在纠结这个问题。
回复
27楼
个人理解:梁的负弯矩筋尽量在支座1/3以外搭接,如不能避开时,也尽量避开梁的箍筋加密区,且不得大于25%
回复
28楼
不能在支座处搭接,应在1/3处。
回复
29楼
楼主把焊接和搭接搞混了!焊接应该是可以的,搭接就不行了。
回复
30楼
砼施工质量验收规范上确实允许在受拉区和受压区有不同程度的搭接,但现在大型点的设计院在结构设计总说明中一般都要求“框梁上部筋搭接在跨中1/3,下部筋搭接在支座1/3”,我们工地就是这样的。也就是说,设计院要求要严一些,它要求搭接都在受压区,因为现在的业主单位都要求钢筋要优化,即采用高等级的(三级钢)大直径钢筋,力求避免在受拉区搭接,有利于安全
回复
31楼
路过,观摩学习!
回复