请问各位大侠,在受力区钢筋是否允许搭接??
钢巴
钢巴 Lv.7
2011年04月29日 00:15:44
来自于建筑施工
只看楼主

我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??

我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??
免费打赏
tmzxlf
2011年04月30日 10:07:25
12楼
尽量不在此区域搭接,实在避免不了不超过25%
回复
123400.00
2011年04月30日 10:23:35
13楼
按规范来说是不错,但是《03G101-1》及钢筋施工手册中都要求梁面受力筋不能在支座处连接,比较纠结。
回复
夜宿寒林
2011年04月30日 17:45:57
14楼
楼上的观点正确。
梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。
是正确的,这样做是符合规范要求的。
回复
wolfruan
2011年05月01日 07:37:47
15楼
《03G101-1》按规范来说是不错
回复
ccl19731204
2011年05月01日 11:17:18
16楼
我也觉得甲方有不懂得的地方先不吭声上网查查再做决定
回复
girlmouse
2011年05月01日 16:31:50
17楼
回复
xtfvq
2011年05月01日 17:14:14
18楼
砼施工质量验收规范上确实允许在受拉区和受压区有不同程度的搭接,但现在大型点的设计院在结构设计总说明中一般都要求“框梁上部筋搭接在跨中1/3,下部筋搭接在支座1/3”,我们工地就是这样的。也就是说,设计院要求要严一些,它要求搭接都在受压区,因为现在的业主单位都要求钢筋要优化,即采用高等级的(三级钢)大直径钢筋,力求避免在受拉区搭接,有利于安全。
回复
huangcheng_2010
2011年05月01日 17:44:00
19楼
一般梁上部搭接去在1/4到1/3的地方,在支座搭接不怎么好
回复
zhouchangfu
2011年05月01日 21:23:41
20楼
这种说法正确!
回复
wjpyxh
2011年05月02日 09:55:14
21楼
假如那个接头是合格的。我个人认为客观地说,原本没有什么可以不可以的。因为对焊接头过去认为质量100%的。而且是在工厂批量加工的,对焊接头在如此的情况下是那里都可以的。而如今确实是人的素质及技术,尽职尽责很难了。但尽管如此占受拉截面1/4,规范也是允许的。
回复

相关推荐

APP内打开