我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??
我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??
2楼
如在支座处满足锚固长度即可,其它位置在“混凝土结构工程验收规范”中5.4条就明确规定,有关钢筋具体加工安装可见03G101施工图集。
回复
3楼
查一查GB50204-2002钢筋混凝土工程质量验收规范,很详细的。
回复
4楼
虽然规范上有此说法,但是应该说是尽量不要在此处搭接,并说最多不超过25%,不是有没有地方都可以在此处搭接的。
回复
5楼
验收规范说的很明白。
建议您下次再有这样的疑问,先到这里来说,不要直接就和监理、施工说啊。拜托!
回复
6楼
作为一个甲方的技术人员,有什么问题不明白,或不懂的地方应该先查规范,或来这里,再找监理和施工方,不要有什么就去问监理和施工方。就是在做事方面不要让别人产生想法,特别是作为甲方的人员,不要被别人牵着鼻子走,我认为这点很重要。一般的问题呢,规范上都有注明。。。
回复
7楼
虽然规范上有此说法,但是应该说是尽量不要在此处搭接,并说最多不超过25%,不是有没有地方都可以在此处搭接的。
回复
8楼
虽然规范上有此说法,但是应该说是尽量不要在此处搭接,并说最多不超过25%,不是有没有地方都可以在此处搭接的。
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
可见,施工方没有违法规范。
但是,可以通过合理的放样和安排,避开这些地方的。