请问各位大侠,在受力区钢筋是否允许搭接??
钢巴
钢巴 Lv.7
2011年04月29日 00:15:44
来自于建筑施工
只看楼主

我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??

我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??
免费打赏
jiangchun7963
2011年04月29日 05:49:28
2楼
如在支座处满足锚固长度即可,其它位置在“混凝土结构工程验收规范”中5.4条就明确规定,有关钢筋具体加工安装可见03G101施工图集。
回复
天三
2011年04月29日 08:46:39
3楼
查一查GB50204-2002钢筋混凝土工程质量验收规范,很详细的。
回复
hongjun8284
2011年04月29日 11:43:50
4楼
虽然规范上有此说法,但是应该说是尽量不要在此处搭接,并说最多不超过25%,不是有没有地方都可以在此处搭接的。
回复
glxfl
2011年04月29日 14:18:51
5楼
验收规范说的很明白。
建议您下次再有这样的疑问,先到这里来说,不要直接就和监理、施工说啊。拜托!
回复
gy2238317
2011年04月29日 16:22:37
6楼
作为一个甲方的技术人员,有什么问题不明白,或不懂的地方应该先查规范,或来这里,再找监理和施工方,不要有什么就去问监理和施工方。就是在做事方面不要让别人产生想法,特别是作为甲方的人员,不要被别人牵着鼻子走,我认为这点很重要。一般的问题呢,规范上都有注明。。。
回复
ruipeng00
2011年04月29日 17:08:09
7楼
虽然规范上有此说法,但是应该说是尽量不要在此处搭接,并说最多不超过25%,不是有没有地方都可以在此处搭接的。
回复
zdy611
2011年04月29日 17:34:25
8楼
虽然规范上有此说法,但是应该说是尽量不要在此处搭接,并说最多不超过25%,不是有没有地方都可以在此处搭接的。
回复
mylikelch
2011年04月29日 22:14:17
9楼
回复
ai756714804
2011年04月30日 08:41:14
10楼
学习
回复
ggm7713
2011年04月30日 08:56:44
11楼
可见,施工方没有违法规范。
但是,可以通过合理的放样和安排,避开这些地方的。
回复

相关推荐

APP内打开