请问各位大侠,在受力区钢筋是否允许搭接??
钢巴
钢巴 Lv.7
2011年04月29日 00:15:44
来自于建筑施工
只看楼主

我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??

我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??
免费打赏
hjk19860206
2011年05月03日 20:40:02
32楼
看看03G101——1图集 上面说的很清楚。剪力区 因该不能搭接,要在跨中1/3处 也就是受剪力最小处搭接,不知道说的对不对?力学的东西很久没想过了
回复
jiahe315
2011年05月03日 22:06:11
33楼
梁上部钢筋在支座处有一根是焊接,这不符合图集要求,对于框架结构,钢筋连接应在钢筋连接区进行连接,避开非连接区,而对于梁上部钢筋,支座处是非连接区。
回复
mascot-wxy
2011年05月03日 23:13:27
34楼
监理说法不符合规范,请先看过规范再和监理、施工单位讨论!
回复
gong0108
2011年05月04日 11:02:23
35楼
看是受压还是受拉
回复
钢巴
2011年05月04日 11:26:18
36楼
我这所以向监理提出这个问题是因为结构力学在支座上部受力较大,我个人认为在此焊接不妥~! 不过好像大家的意见都不统一哦.
回复
janny2002
2011年05月04日 16:24:49
37楼
没接触过这些,向你们学习
回复
jsfj107
2011年05月04日 22:30:08
38楼
应该在跨中1/3处搭接。
回复
mwzhou
2011年05月09日 16:28:38
39楼
钢筋在支座处是不允许搭接的,应避免,但是可以支座处焊接连接应该是可以的,但是要避开在弯钩处焊接。
回复

相关推荐

APP内打开