S11-250KVA变压器一台,二次侧低压电缆用YJLV-240的,塑壳用400A的,请问是否可以?
S11-250KVA变压器一台,二次侧低压电缆用YJLV-240的,塑壳用400A的,请问是否可以?
2楼
用电负荷是多少?
回复
3楼
应该是没问题的
回复
4楼
2楼,我是按变压器二次额定电流来确定的,请问是否可行?
回复
5楼
变压器二次额定电流似乎不止400A吧。
回复
6楼
250变压器的低压侧额定电流是361A,用400A的开关和240的交联电缆正好。
回复
7楼
如何计算的? 已知变压器容量如何用公式计算一二次额定电流?
回复
8楼
电流计算:I=s/1.732*Ue。二次电流=250/1.732*0.4=360A;;g uqw
一次电流=250/1.732*10=14.44A
回复