变压器二次电器问题?
zyq6192002
zyq6192002 Lv.2
2011年04月28日 21:58:25
来自于变压器
只看楼主

S11-250KVA变压器一台,二次侧低压电缆用YJLV-240的,塑壳用400A的,请问是否可以?

S11-250KVA变压器一台,二次侧低压电缆用YJLV-240的,塑壳用400A的,请问是否可以?
免费打赏
zyz8438
2011年04月29日 09:27:00
2楼
用电负荷是多少?
回复
z1g2d3
2011年04月29日 09:43:48
3楼
应该是没问题的
回复
zyq6192002
2011年04月29日 22:46:17
4楼
2楼,我是按变压器二次额定电流来确定的,请问是否可行?
回复
zyz8438
2011年04月30日 08:23:04
5楼


变压器二次额定电流似乎不止400A吧。
回复
lingxuct
2011年04月30日 08:46:18
6楼
250变压器的低压侧额定电流是361A,用400A的开关和240的交联电缆正好。
回复
wojv2009
2011年04月30日 21:50:44
7楼


如何计算的? 已知变压器容量如何用公式计算一二次额定电流?
回复
zyq6192002
2011年04月30日 21:58:08
8楼
电流计算:I=s/1.732*Ue。二次电流=250/1.732*0.4=360A;;g uqw
一次电流=250/1.732*10=14.44A