最近第一次做人防工程,有以下疑问1、人防地下室设计规范里有一条,说饮用水水箱宜与生活用水水箱分开设置,那是否加压泵及管道也应分成两套系统?2、密闭通道、扩散室等里面的集水井设置是否有什么原则或计算方法希望大侠们指点一二
最近第一次做人防工程,有以下疑问
1、人防地下室设计规范里有一条,说饮用水水箱宜与生活用水水箱分开设置,那是否加压泵及管道也应分成两套系统?
2、密闭通道、扩散室等里面的集水井设置是否有什么原则或计算方法
希望大侠们指点一二
2楼
饮用水可直接在水箱上接上龙头即可,关于第二条的集水坑方便水泵安装就行吧.
回复
3楼
第一条同意2楼的说法,战时饮用水直接在生活水箱接上水龙头即可.
对于口部染毒集水坑的设置,由于洗消水量很小,集水坑不需做的很大,一般做800mm深,通长即可.染毒水战后用手摇泵排出.
回复
4楼
谢谢两位。
回复
5楼
还有一个问题,专业队员掩蔽所里的战时水冲厕所贮水量该怎么计算
回复
6楼
专业队员是干厕所
回复
7楼
1、人防地下室饮用水水箱与生活用水水箱都分开设置饮用水箱不必加压,只要装几个水嘴即可.
2、密闭通道、扩散室等里面的集水井设置是否有什么原则?一般设!m3的集水坑就可.看一本国标
人防图集.
回复
8楼
个人看法有点不不同!
1.战时饮用水箱和生活用水水箱最好分设,后者要设变频泵组,一般两者最好都要设出水龙头,而且还要设手摇给水泵,因水龙头一般距地1.0M,而由于层高的制约,水箱经常只能垫高500-600mm,所以,1M以下的水就永远流不出来(这里指饮用水箱单设的情况)
2.另外,3楼朋友说的应该是移动式潜污泵而不是手摇排水泵吧?
回复