整定电流与额定电流
shitaifang
shitaifang Lv.9
2011年04月28日 16:19:52
只看楼主

以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的1.2-1.5倍,速断保护一般取额定电流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例,你可以参考,但工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效。

以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的1.2-1.5倍,速断保护一般取额定电流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例,你可以参考,但工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效。
免费打赏
zyz8438
2011年04月28日 16:50:09
2楼


“工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效”这句话我不同意!经验公式很多情况下,可能能够满足要求,但有时是会犯错误的。

比如:变压器的速断保护应该按照躲过最大运行方式下变压器低压侧三相短路来进行整定。你如果按照变压器的容量来整定(5-7倍额定电流),很有可能比变压器低压侧的三相短路电流要小。此时,如果低压母线后的某个馈出线回路短路(其短路电流与变压器低压侧短路电流相差无几),试问,是应该该馈出线回路的断路器速断保护动作,还是应该变压器的速断保护动作?
回复
淮岸听风
2011年04月28日 17:31:15
3楼
这是保护配合的问题。时间和数值上都要配合才不会误动。
回复
zyz8438
2011年04月28日 17:52:13
4楼
往往是经验主义害死人!
回复
niswewei
2011年04月28日 23:22:00
5楼
学习了哦,
回复