请问能否用电锅炉作为热源
88aiyue
88aiyue Lv.2
2006年04月24日 21:54:05
来自于采暖供热
只看楼主

请教大家,我是湖北的,小区没有集中供暖,管道气也暂时没开通,如果我想做地暖的话,热源能不能用电热水器做,我的房间建面87平米,铺管的面积大概只有55个平米,那该用多大功率的电热水器呢?

请教大家,我是湖北的,小区没有集中供暖,管道气也暂时没开通,如果我想做地暖的话,热源能不能用电热水器做,我的房间建面87平米,铺管的面积大概只有55个平米,那该用多大功率的电热水器呢?
免费打赏
lpfei108
2006年04月25日 08:15:06
2楼
如果小区都没有集中供暖,那岂不是各个住户都自己考虑分散热源采暖了,小区建个锅炉房是不是不允许呢。如果选用电热水器,有些问题不明白,可以咨询厂家,现在做这方面的厂家挺多的。
回复
boilerkim
2006年04月25日 10:49:06
3楼
可以呀,加个开放式或密闭式膨胀水箱和水泵就可以,不过热水器的功率需要比较大,
以后的运行费用可比天然气的贵2-3倍呀.
回复
cc810627
2006年04月25日 15:19:44
4楼
你家要有个小机房了 呵呵
回复
88aiyue
2006年04月25日 16:01:06
5楼
我们湖北这里很少有集中供暖的,有少量作地暖的也基本上是用燃气锅炉作热源。但因为地暖在我们这不普及,所以炉子价格比北方贵,而且我家管道气也还没通,所以我想自己动手做。我不是专业人士,不知可行否,请高手指正。方法如下:
1:采暖面积---主卧房14平米、次卧9.5平米、客厅22.8平米,饭厅7.3平米,共面积54平米,主卫3.8平米,客卫2.2平米,厨房面积6平米,我想连卫生间一起做地暖,一共60个平米的采暖面积。
2:热源---管道气暂没通,但总要通的,买个电锅炉只用一段时间又觉得划不来,所以决定自己做一个。首先是不锈钢水箱,容积到底该多大呢?50升、80升还是100、200升?这个我很困惑,请各位指点。配置6KW电加热管,分为2KW和4KW两组以方便调节,并配置温度控制器,压力安全阀,高温保护装置等。我单位电工说不用配漏保,因为功率大了容易经常跳,请问是不是这样呢?
3:管道---采用武汉金牛的PERT管,分几路,怎么分我还没有细考虑,请高手帮我参考。
4:控制---每路回水管上安装带辅助接点的电动二通阀,客厅及两个房分别装编程温控器控制电动二通阀的开闭,当所有电动阀关闭时关闭循环水泵。电热水器的开停不受房间温控器的控制,而只受热水器自身温度控制器的控制,拟设置上限为55度,下限为50度,温度报警设为65度。
5:地面---依次为挤塑苯板,铝箔,PERT管,钢网,豆石混凝土,找平,实木复合地板。
以上还请各位多多指教。
回复
88aiyue
2006年04月25日 16:21:09
6楼
补充几点:6---不锈钢水箱外包裹两层19mm厚的橡塑保温棉,外面再罩上喷塑的镀锌钢板外壳(因为工作条件,做到这点比较方便和省钱),这样看上去是不是和商场买的差不远了!
7---PERT用16的,但分水器到电锅炉这一段用什么管好呢?用多大直径的呢?
回复
lpfei108
2006年04月25日 17:17:17
7楼
考虑的很全面啊,我们这边做地暖的都没有这么全面过,如果实在有些不清楚,也可以问一下施工单位,毕竟安装盘管也得找他们。
回复
88aiyue
2006年04月25日 22:32:06
8楼
有没有专业一点的意见呀,我这边做地暖的施工队很少,只怕到时候还得我指导他们。请专业人士给点专业意见呀!!!谢了!!!
回复
88aiyue
2006年04月25日 22:36:32
9楼

加个小型膨胀水箱还真是可以考虑!就是会占位置,不加有的话,锅炉和管道直接形成一个密闭的循环系统行否呢?
天然气使用费是比电费便宜,但我还不知道会差到二三倍,看来用电太贵了,不知道6千瓦够不够?
谢谢boilerkim
回复
boilerkim
2006年04月26日 21:00:48
10楼
分水器用4口应该可以了。2个卧室各1路再带4-6M2面积的客厅。客厅1路,饭厅带点客厅1路。卫生间的面积不大,主卫和主卧一起带,客卫和饭厅一起带,分水器放到厨房的话卧室和客厅,饭厅的8根管子足够厨房取暖了。
加热水箱的容积不需要太大,30-50L就可以了。水箱太大制做成本高,而且供暖加热停止时白白浪费了大容量热水的热量。取暖系统必须要有膨胀的余地,不然因系统加热时膨胀的力量大而系统会爆裂的。所以做水箱时做开放式的加热水箱省事,免得封闭水箱做完还得加膨胀水箱。配置功率方面6KW(5160KCAL/H)的加热管有点小,家用燃气锅炉的发热量最小15KW(13000KCAL/H),按这个比应该8-10KW更合适,不过一般家庭的电路很难承受这么大的用电负荷。
热水器和分水器的电路我看想的很好,铺装地热材料也很好啊,
热水器和分水器的连接用¢25的PP-R管很方便而且很耐用。
回复
88aiyue
2006年04月26日 21:52:51
11楼
谢谢boilerkim!!!