只看楼主

请教高手 某配电箱照明回路中有20套3*20W隔栅灯 请指教该回路 应选用多大得断路器?请告知具体计算过程 ?某配电箱照明回路中有10套3*30W隔栅灯 请指教该回路 应选用多大得断路器?请告知具体计算过程 ?

请教高手 某配电箱照明回路中有20套3*20W隔栅灯 请指教该回路 应选用多大得断路器?
请告知具体计算过程 ?
某配电箱照明回路中有10套3*30W隔栅灯 请指教该回路 应选用多大得断路器?
请告知具体计算过程 ?
免费打赏
wgxqjh
2006年05月08日 20:10:34
12楼
1.选用ZRBV导线,穿JDG(现在常用的)16
请问ZR 代表什么,JDG又代表什么
回复
hjzh
2006年05月08日 22:40:27
13楼
哦,16A会比10A便宜吗
回复
流春
2006年05月09日 09:19:22
14楼
干啥不问具体情况就用阻燃线捏?不浪费吗?4楼兄弟
回复
szhjf
2006年05月10日 11:07:36
15楼
ABB和海格的是一样的,10A,16A,20A。
回复
zyzylz
2006年05月10日 11:37:47
16楼

因为我们采用的是BV-500 2.5的导线,而此导线载流量极限可以到16A,所以选择16A开关,将来加个把灯也没问题
回复
加肥猫
2006年05月10日 18:30:55
17楼
灯具选用自带功率补偿(电容补偿或电子补偿),才可以按功率因数0.9算
回复
hpy0513251@co163
2006年05月11日 12:50:47
18楼
功率因数取0.85即可.一般高压0.9,低压0.85.
回复
jirui0298
2006年05月11日 15:21:20
19楼
原来跟我一样是菜了
回复