急!地下水对混凝土中钢筋有强腐蚀,该如何处理?!
blue0822
blue0822 Lv.2
2006年04月24日 18:21:40
只看楼主

我现在要配一条浙江海宁的道路的排水结构,地质报告中显示地下水对混凝土中钢筋有强腐蚀性,环境类别为"干湿交替" CL+0.25SO42-(mg/L) >5000, 场内地下水可按海水水质进行设计"请问有哪位大虾知道该如何处理?救命啊!!!!

我现在要配一条浙江海宁的道路的排水结构,地质报告中显示地下水对混凝土中钢筋有强腐蚀性,环境类别为"干湿交替" CL+0.25SO42-(mg/L) >5000, 场内地下水可按海水水质进行设计"请问有哪位大虾知道该如何处理?救命啊!!!!
免费打赏
blue0822
2006年04月24日 18:22:25
2楼
自己先沙发了,等待高人出现
回复
luohongguang811
2006年04月24日 18:54:01
3楼
选用RRB400 钢筋。
回复
蛇·蝎·茄子
2006年04月26日 09:41:40
4楼
根据混凝土规范,属于四类环境,其耐久性要求应符合有关标准的规定,应该指的是《海工混凝土结构技术规范》找找看吧
回复
yingmigogo
2006年04月26日 11:27:47
5楼
按照防腐蚀规范做就行:《工业建筑防腐蚀设计规范》,基础底部设耐腐蚀垫层;基础表面涂冷底子油两遍、沥青胶泥两遍;基础柱表面贴环氧沥青玻璃布两层。

回复
wsq_sf
2006年05月27日 08:13:10
6楼
按照《港口工程设计规范》,做好以下几点:
1。加大保护层厚度,箍筋直径在8mm以下取50mm,以上取55mm;
2。裂缝宽度允许值0.2mm;
3。好像有几种混凝土不能用,我也记不清楚了。
如果楼主实在不放心,钢筋表面可涂抹环氧胶。
回复
martty325
2006年05月27日 08:43:45
7楼
工业沟道一般都需要请专门的防腐公司做的
回复
fengchuixue1
2007年04月29日 20:35:35
8楼
那位大侠能告诉我吗?沥青胶泥是要自己在现场配置还是有现成的买?
回复
k.zhangkeming
2009年06月11日 17:23:19
9楼
《工业建筑防腐蚀设计规范》去年处了新规范,要注意混凝土标号的对应好像是强腐蚀对c40,保护层的要求也不一样,还有表面涂沥青胶泥或冷底子油不是唯一的做法了,也可以用混凝土添加剂来解决。
回复

相关推荐

APP内打开