变压器绕组电抗如何计算
seeklucky
seeklucky Lv.2
2011年04月27日 15:26:14
来自于变压器
只看楼主

题目:有一台Se=100KVA,10/0.4KV变压器,短路电压Uck%=4.3% ,变压器绕组电抗为多少?答案:43欧

题目:有一台Se=100KVA,10/0.4KV变压器,短路电压Uck%=4.3% ,变压器绕组电抗为多少?
答案:43欧
免费打赏
lingxuct
2011年04月27日 17:49:38
2楼
100KVA变压器10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧短路时反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A,Z=U/(1.732 Id)=10X1000/(1.732X134.3)=43 (Ω)
回复
seeklucky
2011年04月27日 20:26:21
3楼
非常感谢!!!!
回复
seeklucky
2011年04月27日 20:47:36
4楼
请问:为什么要用 Z=U/1.732 I 而不是 Z=U/I ?谢谢了!