题目:有一台Se=100KVA,10/0.4KV变压器,短路电压Uck%=4.3% ,变压器绕组电抗为多少?答案:43欧
题目:有一台Se=100KVA,10/0.4KV变压器,短路电压Uck%=4.3% ,变压器绕组电抗为多少?
答案:43欧
2楼
100KVA变压器10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧短路时反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A,Z=U/(1.732 Id)=10X1000/(1.732X134.3)=43 (Ω)
回复
3楼
非常感谢!!!!
回复
4楼
请问:为什么要用 Z=U/1.732 I 而不是 Z=U/I ?谢谢了!
回复