关于防护等级为IP33的室外配电箱
kolmar
kolmar Lv.12
2006年04月24日 14:29:53
只看楼主

关于防护等级为IP33的室外配电箱?哪位高手能不能帮忙解释一下?现在有的业主提出要有IP33防护等级要求的型式试验报告!目前是不是只做IP30的防护等级!

关于防护等级为IP33的室外配电箱?

哪位高手能不能帮忙解释一下?

现在有的业主提出要有IP33防护等级要求的型式试验报告!

目前是不是只做IP30的防护等级!
免费打赏
libashiji
2006年04月24日 14:52:10
2楼
防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到内部零件;防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入的配电箱。
回复
kanbudong
2006年04月24日 14:56:20
3楼
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二所示:

表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度
第一个
标示数字 防 护 等 级 定 义
0 没有防护 对外界的人或物无特殊防护。
1 防止大于50mm的固体物体侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
2 防止大于12mm的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。
3 防止大于2.5mm的固体物体侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线 或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
4 防止大于1.0mm
的固体物体侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
5 防尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。
6 防尘 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。

表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
第一个
标示数字 防 护 等 级 定 义
0 没有防护 没有防护。
1 防止滴水侵入 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。
2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入 当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响。
3 防止喷洒的水侵入 防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。
4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
5 防止喷射的水侵入 防止各自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。
6 防止大浪的侵入 装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。
7 防止浸水时水的侵入 灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。
8 防止沉没时水的侵入 灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。

- 防水试验

1、范围
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。

2、各种等级的防水试验内容
(1)IPX1
方法名称:垂直滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm
试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min;
试验持续时间:10 min;

(2)IPX2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个 .....面,共四次。
试验条件: 滴水量为3 0.5 mm/min;
试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min);

(3)IPX3
方法名称:淋水试验
试验方法:
a.摆管式淋水试验
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14)
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。

试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。
试验时间:连续淋水10 min 。

b.喷头式淋水试验
试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。

(4)IPX4
方法名称:溅水试验;
试验方法:
a.摆管式溅水试验
试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。
试验时间: 与上述第(3) 条 IP
回复
yixufeng
2006年04月24日 14:56:41
4楼
这个很容易就做到,一般专业做箱体的就能做出来。
回复
kanbudong
2006年04月24日 14:56:46
5楼
相关帖子 http://co.163.com/forum/content/219_191467_1.htm
http://co.163.com/forum/content/224_171042_1.htm
回复
kolmar
2006年04月24日 15:12:13
6楼
以上的我都知道,我想知道:有IP33防护等级要求的安全型式试验报告吗?
回复
kanbudong
2006年04月24日 15:18:44
7楼


这个是设备厂商提供的吧。
回复
大鼻山
2006年04月24日 18:36:01
8楼
型式试验报告?设计院不太关注的
回复
kolmar
2006年04月26日 10:27:20
9楼
但目前有的象美国投资的企业,对这个好象很重视!

安全第一啊!

不知道目前有多少国内厂家有通过这个的.可能不太难,只是我们不过重视!
回复
tydqjyq
2006年04月30日 10:57:01
10楼
现在成套3C认证基本上都是按照IP30的防护等级来做的,但是业主需要的情况下可以按照相应的防护等级定制。型式试验报告就提供不出来了
回复
tydqjyq
2006年04月30日 14:57:03
11楼
现在成套3C认证基本上都是按照IP30的防护等级来做的,但是业主需要的情况下可以按照相应的防护等级定制。型式试验报告就提供不出来了


楼主怎么不奖励我60分啊
回复

相关推荐