剪力墙结构开计算洞的问题。
eaeeea
eaeeea Lv.6
2011年04月27日 15:14:51
只看楼主

建筑抗震设计规范中6.1.9第二条:较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于3.一般高层住宅的层高都不会很高只有3米左右,假如3米高的层高,若按规范的方法开计算洞那么小墙肢的截面高度难道只有1米?若墙180厚,那么岂不成了又薄又小的一字型短肢剪力墙了?望指教。

建筑抗震设计规范中6.1.9第二条:较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于3.
一般高层住宅的层高都不会很高只有3米左右,假如3米高的层高,若按规范的方法开计算洞那么小墙肢的截面高度难道只有1米?
若墙180厚,那么岂不成了又薄又小的一字型短肢剪力墙了?
望指教。
免费打赏
shenyongqiang111
2011年04月27日 15:38:30
2楼
坐等结果!
回复
x1xqq
2011年04月27日 15:58:39
3楼
住宅中的抗震墙不会很长,一个房间有多长?
回复
eaeeea
2011年04月27日 16:09:21
4楼
有一道分户墙,大约8米左右,两侧有一道6米多长的墙,在实际工程中我一般就考虑刚度布置的均匀性来开计算洞,有时候中心刚度太大我就多开一些计算洞,但是从未按照规范说的这条开,我一直认为一道长墙,开成有3、4米长墙肢的两段就可以了。
回复
x1xqq
2011年04月27日 16:16:23
5楼
掌握原则就对了。考虑刚度布置的均匀性来开计算洞
回复
eaeeea
2011年04月27日 16:34:23
6楼
嗯,谢谢x1xqq 。
翻规范翻出的疑惑,还是不知道这条的用意。希望有深谙规范的高人来解释一下。
回复
x1xqq
2011年04月27日 16:39:29
7楼
高层建筑混凝土结构技术规程

7.1.5 较长的剪力墙宜开设洞口,将其分成长度较为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱连梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。
条文说明
7.1.5 剪力墙结构应具有延性,细高的剪力墙(高宽比大于2) 容易设计成弯曲破坏的延性剪力墙,从而可避免脆性的剪切破坏。当墙的长度很长时,为了满足每个墙段高宽比大于2的要求,可通过开设洞口将长墙分成长度较小、较均匀的联肢墙或整体墙,洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁 ( 其跨高比宜大于6) ,使其可近似认为分成了独立墙段。此外,墙段长度较小时,受弯产生的裂缝宽度较小;墙体的配筋能够较充分地发挥作用。因此墙段的长度(即墙段截面高度)不宜大于8m。
回复
xxlzmm
2012年03月12日 13:25:15
8楼
我的理解是:规范条文说为了为了提高较长抗震墙延性。较长剪力墙分段,形成第二道防线的连梁;高宽比大于3,设置边缘构件,提高了结构的延性。
回复
蛇·蝎·茄子
2012年03月12日 15:40:49
9楼
剪力墙的高宽比,高是指全楼高而不是楼层高吧?
回复
蛇·蝎·茄子
2012年03月12日 15:42:52
10楼
天啊,一年前的帖子被翻出来了
回复
qjlgd
2012年04月10日 21:35:09
11楼
是全楼高和截面高之比。zz
回复

相关推荐

APP内打开