剪力墙结构开计算洞的问题。
eaeeea
eaeeea Lv.6
2011年04月27日 15:14:51
只看楼主

建筑抗震设计规范中6.1.9第二条:较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于3.一般高层住宅的层高都不会很高只有3米左右,假如3米高的层高,若按规范的方法开计算洞那么小墙肢的截面高度难道只有1米?若墙180厚,那么岂不成了又薄又小的一字型短肢剪力墙了?望指教。

建筑抗震设计规范中6.1.9第二条:较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于3.
一般高层住宅的层高都不会很高只有3米左右,假如3米高的层高,若按规范的方法开计算洞那么小墙肢的截面高度难道只有1米?
若墙180厚,那么岂不成了又薄又小的一字型短肢剪力墙了?
望指教。
免费打赏
xiaozhe_hit
2012年04月11日 09:58:51
12楼
个人不太同意你的想法,如果剪力墙高指的是楼全高,那规定墙肢不超过8米就毫无意义了,因为,这样计算,几乎所有的剪力墙墙肢都会满足高宽比大于3,而且远远大于。何况每个楼层处剪力墙有约束,高度应该是层间高度---个人意见,做工业没做过剪力墙结构的路过。
回复
yeyufei
2012年04月11日 10:08:58
13楼
我的理解是:规范条文说为了为了提高较长抗震墙延性。较长剪力墙分段,形成第二道防线的连梁;高宽比大于3,设置边缘构件,提高了结构的延性。
回复
懒蜗牛在加速
2012年07月07日 16:04:46
14楼
根据《抗规》6.1.9条文说明,很明显,高宽比中的高是指剪力墙的总高度,宽是指墙宽(即墙的水平长度!),只要明确联肢墙等的长度不搞错,高宽比是很容易得出。而且同样很明显的是,一般情况下,高宽比不小于3很容易满足。(规范只是为了避免出现“矮墙”)
回复
shaoxi1029
2013年09月06日 11:53:07
15楼
必须给你们解答,此处高宽比中的高就是指的剪力墙各墙段总高度,老抗规规定高宽比不小于2,而为了提高剪力墙延性,新版抗规将高宽比限值改为不小于3.(新抗规p341)
回复

相关推荐