国外工程,气象参数不全如何计算空调(讨论)!
y_shuang
y_shuang Lv.3
2006年04月24日 14:09:12
来自于中央空调
只看楼主

大家好!我不知道大家有没有做过国外工程空调计算的,因为我们承接的国外工程,好多是非洲与南美的,不能像国内城市那样各地方的计算参数都是现成的,在这样的情况下,如果要计算空调,怎么算!(因为我们做的工程好些是欧洲公司投资,要求比较严格,业主均要求提供计算书)但问题是国外一些工程,业主不能提供详细的气象设计参数,例如我们现在的一个工程, 属于欧州公司在摩洛哥的一个投资项目,当地能提供的气象资料如下:1.Project Locus工程所在地

大家好!我不知道大家有没有做过国外工程空调计算的,因为我们承接的国外工程,好多是非洲与南美的,不能像国内城市那样各地方的计算参数都是现成的,在这样的情况下,如果要计算空调,怎么算!(因为我们做的工程好些是欧洲公司投资,要求比较严格,业主均要求提供计算书)
但问题是国外一些工程,业主不能提供详细的气象设计参数,例如我们现在的一个工程, 属于欧州公司在摩洛哥的一个投资项目,当地能提供的气象资料如下:
1.Project Locus工程所在地
Geographic Location地理位置
现场位于摩洛哥卡萨布兰卡以北约70公里处的Settat省Settat市以东Tamdrost村,距离Settat市约15km。矿山位于该市sidi hajjaj镇,距厂区约25km。
北纬:33o03’
西经:07o33’
2. Temperatures(气温)
Extreme Maximum(极限最高) 50°C (July-August)
Extreme Minimum(极限最低) -5°C (December-January-February)
Annual Average(年平均) 16°C
Monthly Average(月平均)
High Maximum(最高) 26°C (June-July- August)
Low Minimum(最低) 9°C (January)
3.Relative Humidity(相对湿度)
Annual values(年值) : Min/average/max(最小/平均/最大): 35%/ 67% / 96%
Daily values(日值)
Minimum at about 12:00 h midday from June to August (35% to 44%)
最小值出现在七八月12点(35% to 44%)
Maximum at about 6:00 h mornings from Dec. to May (90% to 96%)
最大值出现在十二月至五月(90% to 96%)
4.Rainfall(降雨)
Annual Average(年平均) 600 mm
Monthly Average(月平均)
High Maximum最大 220 mm
Low Minimum最小 0 mm
Maximum within one day 最大一日降雨 65 mm (storm water)
5.Wind(风)
Maximum wind speed最大风速 >130 km/h
Prevailing wind direction主要风向 Northwest and Southeast(西北与东南)
在仅有这些气象参数的条件下,例如,要保证电气室的温度在35度以下,空调负荷如何计算呢,请大家帮助!
另付下2000-2004各月6点,12点,18点湿度值变化范围相当大.,(请有相关经验的高手不咎赐教)
a3c86264b0220f0c751a.rar
0 B
立即下载
免费打赏
y_shuang
2006年04月27日 17:06:01
2楼
大家都没做过国外工程的吗?做国外工程这样的问题非常常见呀!因为我是搞水的,所以这方面不清楚,虚心向大家求教
回复
t-studio
2006年04月28日 01:48:55
3楼
没有这些资料可以要求甲方提供,这是设计基本参数,不能没有的
回复
ghhghh2005
2006年04月28日 08:46:27
4楼
我也有同感,我在做印度孟买的一项目,提供的数据更少,甲方要保证电气室的温度在35度以下,空调负荷如何计算?我也不清楚,楼主知道了,告我一下,
回复
y_shuang
2006年04月28日 15:30:21
5楼
是呀,说起来找甲方要资料容易,可是一般项目设计气象资料只能提供以上这些,因为当地比较落后,有没有这些数据更是难说,即使要,也是很难要到的,中国的暖通计算气象参数是经过几十年监测总结出来的,没有的话计算很成问题
回复
y_shuang
2006年04月28日 15:32:05
6楼
TO: ghh·评图员
我的计算书是这样做的,直接将所有的设计温差定为:50度-35度然后分别计算外墙外外窗中,不加修正了,业主居然还点头称好,搞笑!
回复
ghhghh2005
2006年04月29日 08:54:03
7楼
能将你的计算书传给我看看吗?咱们讨论讨论,便于把工作做的更好,我的邮箱是ghhsx@tom.com
回复
ghhghh2005
2006年04月29日 09:02:06
8楼



这里50度是怎么确定的,是极限温度吧,我认为选得大了些,不过只要业主同意了就算通过了,不是很节能
回复
ghhghh2005
2006年04月29日 09:05:35
9楼
外墙,外窗,房顶是什么结构,各选多大的传热系数?你考虑设备余热是多少?怎么确定的?
回复
ghhghh2005
2006年04月29日 09:19:12
10楼
《对于变频器室,一般是做进出风道来冷却的. 对于电气室的空调,即使是国内,也是需要设空调的,只不过一般只用分体空调制冷即可. 》

1,对于电器室,是绝对不能有水管穿入的, 2,国外的室外气温一般都保持在42度左右,
鉴于以上两点,进出风是不可以的,除非风是经过冷却后的风:;分体式空调也不可以,因为分体式空调一般都是风冷的
回复
gjsh007
2006年04月29日 11:34:53
11楼
可以将以上数据输入到负荷计算软件,进行数据扩充,输入建筑信息进行计算的
回复

相关推荐

APP内打开