ttiiee Lv.12
2011年04月27日 11:05:50
只看楼主

这是个10kv KYN28的柜子,上面为什么只有一块电流表呢

这是个10kv KYN28的柜子,上面为什么只有一块电流表呢

DSCI0292.JPG

免费打赏
y502x
2011年04月29日 23:44:44
42楼
三相电流基本一致,所以只一相电流即可.,省钱呀.
回复
sweet8311
2011年04月30日 15:08:06
43楼
活到老 学到老呀 这里的水真是太深了
回复
chenrongtao
2011年04月30日 16:06:12
44楼
应该是星监视B相电就能的
回复
fenggujian
2011年04月30日 18:44:39
45楼
一般看到都是一块表,还没有要提这个问题~~
回复
liuli13911598503
2011年04月30日 21:39:14
46楼

同意上述,其实就是AC相电流的矢量和
回复
hui77430768
2011年04月30日 22:27:48
47楼

同意此观点
回复
juju-snz
2011年05月01日 15:45:34
48楼

用转换开关测三相电压是经常用的,但用转换开关测三相电力是很少用的,别忘了,电流回路是不能开路的,转换开关转换的时间段,电流回路时开路的,所以会有危险存在的。
回复
chensipis
2011年05月02日 11:41:44
49楼
对于一般回路,可以认为三相电流基本一致,所以只采集一相电流。
回复
凌乱阳光
2011年05月02日 12:15:04
50楼
学习学习学习
回复
zcwlx
2011年05月02日 13:24:08
51楼
一般出线柜,测B相就可以了,进线柜\母联柜通常是要测三相的,
回复