大家看看这个10kv高压柜上的电流表
ttiiee
ttiiee Lv.12
2011年04月27日 11:05:50
只看楼主

这是个10kv KYN28的柜子,上面为什么只有一块电流表呢

这是个10kv KYN28的柜子,上面为什么只有一块电流表呢

DSCI0292.JPG

免费打赏
hfqlm
2011年04月27日 11:27:08
2楼
左边的综保可以显示三相电流,这个装一个只是为了好抄表吧
回复
zyz8438
2011年04月27日 11:47:52
3楼
对于一般回路,可以认为三相电流基本一致,所以只采集一相电流。
回复
ttiiee
2011年04月27日 11:49:22
4楼
多谢多谢
回复
changyu1986
2011年04月27日 23:17:35
5楼
一个纠结了我好久的问题 基尔霍夫定律 ,3相表读数基本一致 所以只一个 ,这一个可以是A C相共用的。
回复
xfzengjx0016
2011年04月28日 08:01:25
6楼
只监测了其中的一相,一般是B相
回复
gongzhiyong98
2011年04月28日 13:05:22
7楼
回复
lll123123
2011年04月28日 13:15:00
8楼

意此观点
回复
niswewei
2011年04月28日 13:16:39
9楼
学习了
回复
lifd
2011年04月28日 14:05:51
10楼
不会是为了判断三相是否平衡而检测二次侧N相电流的吧
回复
xfy22222
2011年04月28日 14:52:16
11楼
学习了学习了
回复

相关推荐