框架填充墙构造柱问题求教
hitzjq2010
hitzjq2010 Lv.3
2011年04月26日 23:03:12
来自于建筑施工
只看楼主

我是一名设计院驻现场代表,参与一个冷库工程。框架结构,普通砖砌体填充墙,由于框架柱距较大,需要砌体中加入构造柱,柱端锚入基础中或框架梁中,在施工时候施工单位一个工长总是在浇筑完基础混凝土后插入构造柱钢筋,我就想问问这样做是否允许?是不是应该在浇筑混凝土之前绑扎钢筋呢?各位大侠能提供相应的规范吗?

我是一名设计院驻现场代表,参与一个冷库工程。框架结构,普通砖砌体填充墙,由于框架柱距较大,需要砌体中加入构造柱,柱端锚入基础中或框架梁中,在施工时候施工单位一个工长总是在浇筑完基础混凝土后插入构造柱钢筋,我就想问问这样做是否允许?是不是应该在浇筑混凝土之前绑扎钢筋呢?各位大侠能提供相应的规范吗?
muebbs
2011年04月28日 09:54:07
2楼
浇筑完混凝土再插入钢筋肯定是不对的,这样的话钢筋并不能被混凝土紧密包裹,钢筋受力的握裹力肯定大为削弱。
如果施工单位不愿意混凝土浇筑前提前插入钢筋的话,就让他们后期进行植筋

[ 本帖最后由 muebbs 于 2011-4-28 10:03 编辑 ]
回复
x1xqq
2011年04月28日 12:08:45
3楼
填充墙构造柱,可不可以,要有个时间规定,如必须半小时内。初凝了,再插,不允许。
回复
lvhx1983
2011年04月28日 21:17:20
4楼
我想这个工长不先绑扎采用后插构造柱钢筋有一定原因:(首先声明本人是搞施工的)
1、构造柱钢筋按要求应该先插钢筋与基础或者梁绑扎一起浇筑,但是在施工时如果构造柱钢筋定位不准,或者混凝土浇筑时造成钢筋偏位(因混凝土浇筑时,振捣棒振捣和混凝土浇筑的冲击力造成偏位,此种情况很多),构造柱钢筋白白浪费,后期还得重新植筋。
2、如果混凝土刚浇筑完毕就进行插筋(在混凝土未达到初凝之前),构造柱钢筋基本不会因为混凝土的浇筑造成钢筋偏位。但是钢筋定位的准确性存在一定问题,且对结构顶板的收面有影响。如果能定位准的话,我认为这时候是可以后插钢筋的。
3、如果实在混凝土达到初凝后(能上人),构造柱钢筋能定位(能放线),但是钢筋基本插不下去,而且钢筋与混凝土基本是分离的了,即使插下去了对楼面也有一定破坏,且钢筋基本和混凝土之间没有握裹力。这时候插钢筋没什么意义了。
现在施工构造柱钢筋一般采用化学植筋的方法,前期预留插筋有一定难度,且可能也影响墙体模板的安装。
有说的不对的地方敬请指正。
回复
muhaiying1983
2011年05月31日 10:50:24
5楼
个人认为应该是预留
回复
hitzjq2010
2011年06月11日 21:19:12
6楼
感谢各位大侠赐教,小弟受用了哈!
回复
cscec
2012年03月19日 09:14:49
7楼
如果后插筋的话,应该在振捣时就插筋,并振捣密实,这样才能保证施工质量不打折。
回复
无间道
2012年03月19日 15:32:20
8楼
至于构造柱钢筋是预先预留绑扎,还是后插规范没有明确的具体规定。但是常规的施工方法是预先绑扎。只要能保证钢筋的锚固长度,怎样做都可以,但还是推荐预留帮扎的施工方法。这样工程质量可以得到保证。
回复

相关推荐

APP内打开