异常现象:我厂 6KV配电室值班人员发现站用变压器(负荷很小)出线三相电压不平衡。VAB=396V VAC=360V VBC=340V 断电后发现站用变压器上方跌开式熔断器其中一相的熔管损坏,熔管未掉落。跌开式熔断器管体充当导体导电,保险烧坏。后对站用变压器、避雷器等进行测试无问题,便更换跌开式熔断器,电压恢复正常。请问各位大侠啥原因造成 能够在保险管上导电。

异常现象:我厂 6KV配电室值班人员发现站用变压器(负荷很小)出线三相电压不平衡。
VAB=396V VAC=360V VBC=340V
断电后发现站用变压器上方跌开式熔断器其中一相的熔管损坏,熔管未掉落。
跌开式熔断器管体充当导体导电,保险烧坏。
后对站用变压器、避雷器等进行测试无问题,便更换跌开式熔断器,电压恢复正常。
请问各位大侠啥原因造成 能够在保险管上导电。
免费打赏
ypc28891zzz
2011年04月26日 11:50:03
2楼
一相损坏照片
回复
windows2011
2011年04月26日 12:00:03
3楼
可能是这种熔断器损坏并未形成完全电气隔断,只是内阻比正常时增大了。
管体是不能够充当导体导电的。
回复
lingxuct
2011年04月26日 12:06:14
4楼
熔丝熔断点出问题了。

正常的跌落开关在熔丝熔断时,由于熔丝拉不住扣,熔丝管会自动落下,断口拉大,肯定不会导电了。

由于熔丝熔断点在熔丝管内“焊住”了,且断开的断口很小,断口上烧成碳了,熔丝还能拉住扣,熔丝管不落下,这相还能通电流!
回复
ypc28891zzz
2011年04月27日 09:02:28
5楼
谢谢
回复
ypc28891zzz
2011年04月27日 09:09:41
6楼
会是熔管碳化后导电呢?这个情况出现了段时间,为啥这几天才系统报警呢?各位大侠!!
回复
深圳电气
2011年04月27日 12:21:06
8楼
我来看看 学习下 !!
回复
guojinanming
2011年04月27日 12:24:38
9楼
接触不良烧坏的,绝缘降低造成导电。
回复
ypc28891zzz
2011年04月27日 14:00:45
10楼
细节照片!谢谢各位了
回复
ypc28891zzz
2011年04月27日 14:02:09
11楼
细节照片!谢谢各位了
回复
dongge6666
2011年04月27日 14:25:23
12楼
接触不良造成的。还有就是单相过电流引起的。