强夯施工图片
crazyterry
crazyterry Lv.3
2011年04月25日 14:55:21
只看楼主

最近公司准备招一个强夯施工的队伍对我们项目地块进行强夯处理,我们去考察了一个正在施工的工地,拍了几张图片,但没做过,希望大家提下意见。强夯法施工工艺一 工程说明:(1)本基础根据规划需要,将填土的处理层厚度定位8m~10m,填土为开山形成的片岩碎石,岩粉,岩屑。(2)拟建场地分层进行强夯,目前仅回填两层并对进行强夯,第一层为冲沟回填至265.0米后的场地;第二层为冲沟回填至272.5米后的场地。

最近公司准备招一个强夯施工的队伍对我们项目地块进行强夯处理,我们去考察了一个正在施工的工地,拍了几张图片,但没做过,希望大家提下意见。


强夯法施工工艺
一 工程说明:
(1)本基础根据规划需要,将填土的处理层厚度定位8m~10m,填土为开山形成的片岩碎石,岩粉,岩屑。
(2)拟建场地分层进行强夯,目前仅回填两层并对进行强夯,第一层为冲沟回填至265.0米后的场地;第二层为冲沟回填至272.5米后的场地。
(3)冲击回填区域,第一层强夯回填土地面积标高265.0米,第二层强夯回填土地面积标高272.5米。
(4)强夯击能:265.0米平台及272.5米平台强夯技能为4000KN.m,满夯夯击能为1000KN.m。
(5)主夯锤要求锤底静接地压力值可取25~40kpa左右,圆形;满夯锤重100KN,方形,锤底静接地压力值可取20kpa左右。
(6)强夯处理后主夯点覆盖的拟建物所在区域填土地基承载力特征值为fak≧150kpa,变形模量Eo≧10.0Mpa,强夯地基处理有效加固深度为8.0米。
(7)试夯检查设计参数是否合理,同时评价地基处理效果,填方区主夯点强夯最后两击平均夯沉量为100mm。
二.主要机具设备
(1)推土机、起重机械、夯锤、自动脱钩装置。
(2)检测设备:有标准贯入度、静力触探或轻便触探等设备以及土工常规试验仪器。
三. 作业条件
(1)场地已平整,机械设备进出场道路已铺设完毕。表面松散土层已经预压。
(2)现场积水已排除,满足机械行走作业。
(3)施工前应熟悉工程地质勘察报告、强夯场地平面图及设计对强夯的效果要求等技术资料。
(4)施工前应进行测量基准交底、复测及验收工作,并编制施工组织设计或施工方案。
四. 施工顺序
先将强夯区内场地耕植土,污染土及有机物质清除干净,用推土机推填填土至265.0米标高处,按夯点布置图对拟建场地填土进行强夯施工,通过检测合格后进入 下一道工序,直至完成265.0米平台处的强夯施工;该层强夯进行完毕,通过检验合格后方可进行第二层(272.5米标高处)回填土的填筑及强夯施工。强夯施工可结合在回填土时应力求填料的平面分布均匀和厚度均匀,填土粒径大于20mm的颗粒含量宜超过50%,且宜为片岩,不含生活垃圾垃圾。
强夯法施工工艺流程如下:
①清理并平整施工场地;
②标出第一遍夯点位置,并测量场地高程;
③起重机就位,使夯锤对准夯点位置;
④测量夯前锤顶高程
⑤将夯锤起吊到预定高度,开启脱钩装置,待夯锤脱钩自由下落后放下吊钩,测量重锤顶标高,若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平;
⑥重复⑤,按标准完成第一批全部夯点的夯击,重复步骤③~⑥,完成第一遍全部夯点的夯击;
⑦换夯点,重复步骤③~⑥,完成第一遍全部夯点的夯击
⑧用推土机将夯坑填平压实,并测量场地高程;
⑨第一批全部夯点的夯击完成后可连续进行第二批全部夯点的夯击;第二批全部夯点的夯击完成后可连续进行第三批全部夯点的夯击,每一批的夯击均按上述步骤进行,最后用低能量满夯,将地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。满夯时夯锤应使用方形锤,锤印搭接600mm,每夯点锤击数为三锤。
夯点布置及试夯范围布置图如下:



五.施工要点
(1)施工场地应平整并能承受夯击荷载,施工前必须清除所有障碍物及地下管线。
(2)强夯机械必须符合夯锤起吊重量和提升高度要求,并设置安全装置,防止夯击时起重机臂杆在突然卸重时发生后倾和减少臂杆振动。
(3)施工时必须严格按照试验确定的技术参数进行控制。夯击深度应用水准仪测量控制。
(4)每夯击一遍后,应测量场地平均下沉量,然后用土将夯坑填平,方可进行下一遍夯实,施工平均下沉量必须符合设计要求。
(5)强夯时,首先应检验夯锤是否处于中心,若有偏心时,应采取在锤边焊钢板或增减混凝土等办法使其平衡,防止夯坑倾斜。
(6)夯击时,落锤应保持平稳,夯位正确。如错位或坑底倾斜度过大,应及时用砂土将坑整平,予以补夯后方可进行下一道工序。
(7)停夯标准为:夯坑周围不应该发生过大的隆起:不因夯坑过深而发生起锤困难。
(8)夯击点宜距现有建筑物30m 以上,否则,可在夯点与建筑物之间开挖隔振沟带,其沟深要超过建筑物的基础深度,并有足够的长度,或把强夯场地包围起来。
(9)强夯施工完成后,应通过标准贯入、静力触探等原位测试,测量地基的夯后承载力是否满足设计要求。
(10)冲沟中填土改变了地表径流条件,建议强夯施工前做好场地临时防﹑排水工程。



六.质量验收及标准
(1)施工前应检查夯锤重量、尺寸,落距控制手段,排水设施及被夯地基的土质。
(2)施工中应检查落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围。
(3)施工结束后,检查被夯地基的强度并进行承载力检验。
(4)强夯地基质量检验标准见表2-17。


表2-17 强夯地基质量检验标准
项目类别 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法
单位 数值
主控项目 1 地基强度 设计要求 按规定方法
2 地基承载力 设计要求 按规定方法




般项目 1 夯锤落距 mm ±300 钢索设标志
2 锤重 kg ±100 称重
3 夯击遍数及顺序 设计要求 计数法
4 夯点间距 mm ±500 用钢尺量
5 夯击范围(超出基础范围距离) 设计要求 用钢尺量
6 前后两遍间歇时间 设计要求 现场计时

[ 本帖最后由 crazyterry 于 2011-4-27 16:52 编辑 ]

20110307309.jpg


20110307310.jpg


20110307311.jpg


20110307314.jpg


20110307315.jpg


20110307317.jpg


强夯夯点布置.png

免费打赏
夜宿寒林
2011年04月25日 16:19:12
2楼
没有施工过、也没有见过,今天见识了,谢谢楼主分享!
强烈希望你:今后把你们自己工地的照片传发,并配上必要的说明。
回复
zhangyuhan091212
2011年04月27日 09:44:31
3楼
没有看到过,我们的城市也没听说过强夯的,学习了,顶一个!
回复
cdh_2009
2011年04月27日 09:47:20
4楼
第一次看见,值得学习
回复
roadflat
2011年04月27日 11:20:09
5楼
今日长见识了 希望楼主继续分享
回复
bao1176042
2011年04月27日 11:27:54
6楼
今日长见识了 希望楼主继续分享
回复
sxdyyf
2011年04月27日 11:29:01
7楼
过来看看标准做法
回复
muxin_0514
2011年04月27日 11:35:35
8楼
从强夯的深度来看,土质都是松散土,基础不好,楼主强夯施工中做的实验要把好关!
回复
草业科学
2011年04月27日 11:44:52
9楼
壮烈啊 哈哈 哈哈
回复
123400.00
2011年04月27日 11:47:37
10楼
我也没有见过,夯锤多重?
回复
yj951691269
2011年04月27日 12:25:44
11楼
课本上看到过,请问楼主这是做什么基础啊,强夯法一般是基础处理中比较费钱的,一般都是大工程用,普通的换填法就可以了
回复

相关推荐

APP内打开