现有一商住楼,一至五层为商场,上面有4栋高层住宅,计算得商场应为二类防雷,住宅为三类防雷,其中住宅面积与商场面积各占50%现在请教整个建筑是采用二类还是三类防雷啊?在线等高手解答
现有一商住楼,一至五层为商场,上面有4栋高层住宅,计算得商场应为二类防雷,住宅为三类防雷,其中住宅面积与商场面积各占50%
现在请教整个建筑是采用二类还是三类防雷啊?
在线等高手解答
2楼
怎么只看没人回呢,大家给个意见啊
回复
3楼
建议整个建筑按二类防雷设计。
回复
4楼
第3.5.1条当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:
一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。
二、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%以下,且第二类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,或当这两类防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取第一类雷建筑物的保护措施。
三、当第一、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类别的保护措施;洒如能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。
回复
5楼
二类吧
回复
6楼
二类高层按三类防雷做,一类高层按二类防雷做。就看是几类了。
回复
7楼
按二类防雷做
回复
8楼
支持一下 顶
回复
9楼
一类高层也不一定要按二类防雷吧,年雷击次数达不到二类要求的是三类啊
回复
10楼
不太清楚 应该是要按二类防雷做
回复
11楼
按二类做好了
防雷的投入不大的
保守一点也花不了多少钱
回复